D.以上都对
126.低压管网成环时,边长一般控制在(A)。
A.300~600m B.200~500m C.100~400m
127.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施维护.检修或抢修作业完成后,应进行(B),合格后方可进行置换作业。A.气密检查B.全面检查C.探伤检查D.全面恢复
128.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:通气作业应严格按照作业方案执行。用户停气后的通气,应在(A)进行。
A.有效地通知用户后B.通知用户后C.白天低峰时D.晚间低峰时
129.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔.封堵作业,大型设备吊装时,吊装件下(A)。
A.严禁站人B.严禁站指挥人员C.严禁站工作人员D.以上都是
130.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔.封堵作业,开孔.封堵.下堵设备组装时应将各结合面擦拭干净,螺栓应(C)紧固。
A.强力B.按顺序C.均匀D.交替
131.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:钢制管道允许带压施焊的压力不宜超过1MPA,且管道剩余壁厚应大于5mm。封堵管件焊接时应严格控制管道内气体或液体的(B)
A.温度B.流速C.压力D.流量
132.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:动火作业前采用直接置换法置换作业管段或设备内的燃气时,应取样检测混合气体中燃气的浓度,应连续次测定燃气浓度,每次间隔时间为min,测定值均在爆炸下限的以下时,方可动火作业。(B)
A.2.5.20%B.3.5.20%C.3.10.10%D.3.5.10%
133.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施动火作业现场,应划出,并应设置和。(C)
A.警戒区.护栏.警示标志B.作业区.护栏.提示标志
C.作业区.护栏.警示标志D.物料区.护栏.警示标志
134.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:降压作业时应根据管内不同燃气种类,可将压力控制在(A)范围内。
A.300-800PA B.100-500PA C.200-500PA D.300-1000PA
135.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:降压作业应有专人监控管道内燃气(C),降压过程中应控制降压速度,严禁管道内产生负压。
A.温度B.流速C.压力D.浓度
136.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施的停气.降压.动火及通气等生产作业应建立分级(B)制度。
A.审核B.审批C.检查D.考核
137.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:铸铁管泄漏抢修时,当泄漏处开挖后,宜对泄漏点采取措施进行(C)。
A.燃气检测B.控制放散C.临时封堵D.消防稀释
138.理论空气需用量是燃气完全燃烧所需的(C)空气量。
A.最大B.与燃气等量C.最小
139.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔.封堵作业,开孔前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门.开孔机等部件进行,试验压力不得超过作业时管内的。(D)
A.逐个试压.压力B.整体试压.设计压力C.逐个试压.设计压力
D.整体试压.压力
140.违反《辽宁省石油天然气管道保护条例》的规定:侵占.破坏管道或者盗窃.哄抢管道输送的石油.天然气的,由公安机关没收违法所得;违法所得1万元以上的,并处违法所得(B)的罚款
A.1倍以上2倍以下B.2倍以上5倍以下
C.5倍以上10倍以下D.酌情处罚
141.“中华人民共和国建筑法”自(A)日起施行。
A.1998年3月1日
B.1999年3月1日
C.2000年3月1日
142.依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员应当将检查的时间.地点.内容.发现的问题及其处理情况(A)。
A.做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字
B.口头告知被检查单位,责令立即整改