57)无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用装修材料。(A)
A.A级
B.不低于B1级
C.不低于B2级
D.B1或B2级
58)除规范另有规定外,发生火灾的仍需坚持工作的房间,其应急照明的照度应满足。(D)
A.不低于0.5Lx
B.不低于5Lx
C.不低于1Lx
D.保证正常照明的照度
59)防烟分区可以利用从顶棚突出不小于m的梁划分。(A)
A.0.5
B.0.4
C.0.2
D.0.3
60)当防烟楼梯间与消防电梯合用前室采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于。(A)
A.3m2
B.2m2
C.前室面积的5%
D.前室面积的2%
61)高层民用建筑内长度不超过60m的内走道采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于走道面积的。(D)
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
62)消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过s计算。(A)
A.60
B.120
C.80
D.45
63)高层建筑的消防控制室、消防水泵房、防排烟机房和(B)等供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
A.歌舞娱乐场所
B.消防电梯
C.易燃物品库房
D.办公室
64)层数的居住建筑(包括首层设置商业报务网点的住宅)和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)
A.大于等于7层
B.大于等于8层
C.大于等于9层