A、0.3m B、0.5m C、0.7m D、1.0m
18、防烟分区火灾确认后,火灾自动报警系统应在()s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并在()s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
A、3,10 B、10,10 C、15,15,D、15,30
19、()电气设备是采纳IEC76-3火花试验装置,在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。
A、隔爆型B、增安型C、本安型D、正压型
20、采纳主电源为220V、50Hz沟通电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能,主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作()h。
A、1 B、2 C、3 D、4
21、应急照明掌握器的主电源应由消防电源供电,自带蓄电池电源应至少使掌握器在主电源中断后工作()h。
A、1 B、2 C、3 D、4
22、火灾状态下,消防应急灯具光源应急点亮的响应时间,高危场所不应当大于()s,其它场所不应当大于()s。
A、0.25 0.5 B、0.5 3 C、0.25 5 D、0.5 3
23、低倍数泡沫灭火系统采纳液下喷射时,应采纳()泡沫产生器。
A、低倍数B、中倍数C、高倍数D、高倍压
24、固定式泡沫灭火系统不包括()。
A、固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵;
B、泡沫比例混合装置;
C、泡沫产生器;
D、泡沫消防车。
25、消防联动掌握器每个掌握单元采纳专用的线路和掌握模块对应掌握一个受控消防设备的掌握方式是()。
A、自动掌握B、直接掌握C、总线掌握D、多线掌握
26、需要设置充气装置和气压维持装置的自喷系统是()。
A、干式系统B、湿式系统C、水幕系统D、防护冷却系统
27、水喷雾灭火系统有组成不包括()。
A、供水设施B、雨报警阀C、水雾喷头D、末端试水装置
28、湿式系统可采纳的洒水喷头不包括()洒水喷头。
A、直立型B、下垂型C、边墙型D、干式下垂型
29、消防泵组电气掌握柜工作环境的保养要求不包括()。
A、工作环境良好,无积尘和蛛网,无杂物堆放;
B、防止被水淹的措施完好;
C、设有自动防潮除湿措施的,工作状态正常;
D、掌握柜平常应处于自动掌握状态。
30、防烟排烟系统风管的保养要求不包含()。
A、风管接口的连接应当严密、坚固;
B、风管吊架支撑坚固,在各种工况下均无晃动;
C、风管与隔墙之间的缝隙应采纳不燃材料严密填塞;
D、排烟口、送风口无变形、损坏
31、Tab键+()键可以切换操作窗口。
A、Shift B、Shift C、Fn D、Alt
32、公称动作温度93℃的闭式玻璃球洒水喷头对应工作液色标是()。
A、橙色B、红色C、黄色D、绿色