正确答案:ACDE
17、消防泵组及电气控制柜的保养中,控制柜功能保养要求有:()。
A、主/备泵互换功能正常
B、电气排线应整齐,线路表面无老化,破损
C、控制柜平时应处于手动状态
D、手/自动转换、主/备电切换功能正常,机械应急启动功能正常,手动和联动启泵功能正常,手动停泵功能正常
E、启停过程中控制柜各电器动作顺序正确,工作和故障状态指(显)示正常,信号反馈功能正常
正确答案:ADE
18、下列场所或部位,宜选择线型缆式感温火灾探测器:()
A、各种皮带输送装置。
B、电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。
C、其他
D、其他因环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。
E、不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
正确答案:ABDE
19、建筑内的送风口分为()。
A、弹力式
B、电动式
C、自垂百叶式
D、常开式
E、常闭式
正确答案:CDE
20、水幕系统适用范围是()。
A、不能使用防火墙分隔的开口部位(如舞台口)
B、相邻建筑物之间的防火间距不能满足要Z求时,建筑物外墙上的门、窗、洞口处
C、其他需要进行水幕保护或防火隔断的部位
D、设置防火卷帘或防火幕等简易防火分隔物的上部
E、石油化工企业中的防火分区或生产装置、设备之间
正确答案:ABCDE
21、帘面不速放的原因有()。
A、电磁铁没接线
B、按钮损坏
C、行程开关调节不准确
D、附件链条生锈
E、门体与导轨卡住
正确答案:ADE
22、专用测试管路由()组成。
A、检测供水压力和流量的仪表
B、排水管道
C、末端试水装置