订单查询
首页 其他文档
消防设施操作员中级考试模拟题附参考答案
大小:472.14KB 16页 发布时间: 2023-12-19 11:00:00 11.82k 10.64k

正确答案:C

17、送风(排烟)口的设置位置、型式、数量与消防技术资料一致;风口外观完整,组件齐全,固定牢靠,无变形、损坏、松动;风口边框与建筑装饰面贴合严密,远程控制执行器安装高度便于人员操作,一般距地面()m,操作标识应清晰、正确;防烟楼梯间、前室防火门完好有效,余压值及疏散门门洞断面风速符合设计要求。

A、0.6-1.2

B、0.8-1.2

C、0.8-1.5

D、0.6-1.5

正确答案:C

18、《防火门监控器》(EB29364)对指示灯颜色作出了统一规定。其中,()用于指示启动信号、电动闭门器和电磁释放器的动作信号及门磁开关的反馈信号;黄色用于指示故障、自检状态;绿色用于指示电源工作状态和电磁释放器的反馈信号。

A、绿色

B、红色

C、黄色

D、蓝色

正确答案:B

19、室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型安全出口标志灯底边距地面高度不宜小于()。

A、5m

B、3m

C、8m

D、6m

正确答案:B

20、火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并在()s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

A、20

B、10

C、15

D、30

正确答案:D

21、火灾报警控制器和消防联动控制器在墙上安装时,其主显示屏高度宜为()。

A、1.5~1.8m

B、1.2~1.6m

C、1.8~2.2m

D、1~1.3m

正确答案:A

22、防烟排烟系统的联动公式错误会导致()。

A、风机不能自动启动

B、现场不能手动启停风机

C、任一常闭风口开启时,风机不能自动启动

D、消防控制室不能远程手动启停风机

正确答案:A

23、末端试水装置安装位置距地面的高度宜为()。

A、1.5m

B、1.8m

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。