E、阀体、阀座或阀瓣损伤
正确答案:ABC
6、消防水池(水箱)无法出水或放空的原因有()。
A、通气管、溢流管管口防虫网未安装或损(坏,导致小动物进入堵塞出水管路
B、水箱出水管止回阀安装有误或损坏
C、排污管(放空管)上阀门损坏
D、严寒地区未采取防冻措施或防冻措施失厂效,产生冰封
E、消防水池(水箱)腐蚀或锈蚀
正确答案:ABCD
7、气压罐及供水附件保养有()。
A、管道泄压,发现稳压泵自动启停和消防水泵启动压力设定不正确的,对压力开关或压力变送器等进行调整、维修或更换
B、对外观进行清洁、补漆和除锈
C、对各阀门启闭功能和启闭状态进行检查,转动不灵活的进行润滑
D、经检查确认是气压罐本体损伤的,建议(由气压罐生产厂家进行维修处理
E、其他
正确答案:ABCD
8、常开式防火无法锁定在开启状态的原因有()。
A、防火门监控模块损坏
B、闭门器主体装反
C、电动闭门器滑槽内锁舌损坏
D、双扇门顺序器损坏
E、C.24V电压或电压过低
F、无
正确答案:BCF
9、消防控制室无法联动控制防火卷帘的原因有()。
A、联动控制线路发生故障
B、控制模块发生故障
C、控制器发生故障
D、五金件安装不牢固
E、排线没接好
正确答案:ABC
10、消防应急广播系统的广播功能有()。
A、分配盘的选层广播功能
B、合用广播系统应急强制切换功能
C、总线自动控制功能
D、紧急手动控制功能
E、联动控制功能
正确答案:ABCD
11、由于()等原因,湿式、干式自动喷水灭火系统可能会产生各种故障。
A、日常维护管理