事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60天竣工。
事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2天。
事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
问题:
1.事件一中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。
2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。
3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
4.事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
(三)答案:暂无
(四)
背景资料
某建筑工程,建筑面积23824㎡,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。
事件一:钢筋工程施工时,发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。
事件二:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为40mm。
事件三:该工程混凝土结构子分部工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
问题:
1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?
2.事件一中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?如不可避免,应如何处理?按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥?应如何改正?
3.事件二中,商品混凝土粗骨科最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝上的设计原则三方面分析本工程防水混凝上粗骨料的最大粒径。
4.事件三中,混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?
(四)答案:
(1)该工程梁模板的起拱高度正确。
理由是:对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,起拱高度在规范规定梁跨度的1/1000~3/1000之内。或答(20mm在9mm到27mm之间,且12mm在6mm到18mm之间)
(2)底模板拆除时,混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求:
6m梁跨:≥75%
9m梁跨:≥100%
2.
(1)因本工程有抗震设防要求,所以,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。
(2)无法避开时,接头百分率不大于50%。
(3)①在现场取留接头试件时,在同一层选取试件600个为一验收批不妥。
②应按每"500"个为一验收批。
3.
(1)商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm准确。
(2)最大粒径满足:
≤截面最小尺寸的1/4,即250×1/4=62.5(mm)
≤钢筋净距的3/4,即600×3/4=45(mm)
(JGJ55-2000),防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于40mm。
故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm