下面内容是小编为大家整理的2024综合能力测试真题题库,欢迎大家阅读和下载,希望可以对大家有帮助。
2024综合能力测试真题题库
单选题(共40题)
1、测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力为()倍静水压力,保证时间不小于()min。
A.1.0,5
B.1.5,3
C.2,10
D.2,5
【答案】D
2、某宾馆地下一层为大型汽车库,设有泡沫灭火系统。定期对汽车库进行消防巡查时发现泡沫产生器无法发泡,产生这种现象原因不包括()。
A.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
B.泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死
C.泡沫液失效
D.泡沫混合比不满足要求
【答案】B
3、防烟排烟系统安装主要包括风管、阀门组件和风机等主要设备安装检测与调试。下列关于风管安装与检测中,错误是()。
A.现场风管安装,不得缩小接口有效截面
B.风管接口连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外
C.风管与风接连接宜采用法兰连接,不得采用不燃材料柔性短管连接
D.风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
【答案】C
4、下列关于水喷雾系统描述中,错误是()。
A.当自动水喷雾灭火系统误动作会对保护对象造成不利影响时,应采用两个独立火灾探测器报警信号进行联锁控制
B.雨淋报警阀前管道应设置可冲洗过滤器
C.当响应时间大于120s时,水喷雾系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式
D.水雾喷头工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa
【答案】C
5、局部凸出屋顶瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于()时,不需计入建筑高度。
A.1/3
B.1/4
C.1/5
D.2/5
【答案】B
6、某自动喷水灭火系统安装工地到新到场末端试水装置进行进场检验。根据现行规范要求,末端试水装置密封性能试验压力和保压时间分别是()。
A.额定工作压力1.1倍和5min
B.额定工作压力1.2倍和5min
C.额定工作压力1.1倍和3min
D.额定工作压力1.2倍和3min
【答案】A
7、某民用建筑,首层为商业服务网点,二到九层为住宅,住宅平屋面面层标高为27.4m,室外设计地面标高为-0.300m,首层地面标髙为0.400m,外墙外保温材料的燃烧性能等级为B1级,下列做法,正确的是()。