A.建筑的外墙外保温系统采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层首层厚度为12mm
B.建筑的外墙外保温系统采用不燃材料在其表面设置防护层,建筑二层及以上防护层的厚度为4mm
C.每层设置水平防火隔离带,防护隔离带高度为250mm
D.外墙上的门、窗耐火完整性为0.25h
【答案】D
8、消防用电设备平面布置防火检查中,总油量为600kg以上充油设备,应安装在()。
A.两侧有隔板间隔内
B.防爆隔墙间隔内
C.单独防爆间隔内
D.-侧有隔板间隔内
【答案】C
9、某游乐厅服务员在严禁明火,易爆炸危险场所处吸烟,虽及时被经理发现制止,避免了严重事故发生,但是情节十分严重。根据《中华人民共和国消防法》,下列对该服务员处罚决定,正确是()。
A.十日以上十五日以下拘留
B.五百元以上二千元以下罚款
C.五日以下拘留
D.警告,并处五百元以下罚
【答案】C
10、在供暖管道的敷设中,当温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间保持的距离不应小于()mm。
A.80
B.60
C.100
D.120
【答案】C
11、在装修材料进场及装修施工过程中,下列说法不符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354相应规定是()。
A.装修材料进入施工现场后,由施工单位有关人员自行在现场取样,并送至具备相应资质检验单位进行检验
B.国家标准中没有明确规定其燃烧性能等级装修材料,应将材料送交国家授权专业检验机构对材料防火安全性能进行型式检验
C.装修施工过程中,当确需变更防火设计时,应经原设计单位或具有相应资质设计单位按有关规定进行
D.装修施工过程中,施工单位对各分项工程自检合格后应报监理单位验收
【答案】A
12、应急照明控制器控制线路要单独穿管,引入应急照明控制器电缆或导线,配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯和导线应留有不小于()余量
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
【答案】C
13、关于建筑消防设施的维护管理,下列说法错误的是()
A.公众娱乐场所营业期间,每2h组织一次综合巡查
B.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查一次
C.其它社会单位每月至少对消防设施巡查一次
D.消防设施每年至少检测一次