14、某石油化工储罐区,柴油储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护。下列关于水喷雾灭火系统检查不符合设计要求是()。

A.水雾喷头工作压力为0.18Mpa

B.储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s

C.水雾喷头与保护储罐外壁之间距离为0.8m

D.水雾喷头平面布置采用菱形设置

【答案】C

15、(2018真题)对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是(??)

A.建筑室外疏散通道的净宽度为3.5m

B.首层疏散门净宽度1.30m

C.首层疏散门外1.50m处设置踏步

D.楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外

【答案】B

16、消防站设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于化工企业生产区()且避开工厂主要人流道路。

A.全年最小频率风向上风侧

B.全年最小频率风向下风侧

C.全年最大频率风向上风侧

D.全年最大频率风向下风侧

【答案】B

17、下列消防应急照明和疏散指示系统施工安装检查中,不正确是()。

A.应急照明控制器与消防电源之间可以使用插头连接

B.带有疏散方向指示箭头消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示疏散方向与疏散方向相同

C.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光措施

D.消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上

【答案】A

18、住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于()不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于()不燃性楼板和无门、窗、洞口防火墙完全分隔。

A.1.0,1.5

B.1.0,2.0

C.1.5,2.0

D.1.5,2.5

【答案】C

19、某大型商业综合体地下一层设消防控制室,消防控制室值班人员应熟练掌握知识和技能可不包括()。

A.建筑层数、面积和平面布局

B.火警、故障应急处置程序和要求

C.消防控制室设施设备操作规程

D.灭火救援、疏散引导和简单医疗救护技能

【答案】D

20、下列哪个场所可以不设置火灾自动报警系统()

A.总建筑面积为3200m2玩具生产厂房

B.总建筑面积为1OOOm2地下商店