A.按管网水压可分为低压、高压、临时高压消防给水系统
B.建筑物、堆场等场所室外宜采用低压消防给水系统,工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统,当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内合用
C.室内应采用高压或临时高压消防给水系统,可以与生产生活给水系统合用
D.消防给水系统应根据建筑用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性、重要性、次生灾害、商务连续性、水源条件等因素综合确定其可靠性和供水方式
【答案】C
28、对某仓库进行防火检查,查阅资料得知,该仓库主要存储手机、游戏机等电子产品,占地面积1600㎡,地上3层,地下1层,层高4m,耐火等级一级,按照国家国家规定设置了相应消防设施。下列关于该仓库检查结果中,不符合规范要求是()。
A.顶层设有员工休息室,采用耐火极限为2.50h防火隔墙和1.0h楼板与其他部位分隔,墙上开设乙级防火门
B.首层防火分区之间采用不开设门窗洞口耐火极限为4.0h防火墙分隔
C.仓库二层划分为1个防火分区
D.三层因物流需要在防火分区之间防火墙上开设宽度和高度均为4m甲级防火门
【答案】A
29、对某高层办公楼设置环形消防车道进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定是()。
A.消防车道坡度为4%
B.车道净宽度和净空高度均为5.0m
C.消防车道靠建筑外墙一侧边缘距离建筑外墙为11m
D.消防车道有一处与其他车道连通,并设有回车场,面积为14m×14m
【答案】D
30、(2016真题)室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是(??)
A.油漆等外观质量检查
B.机械损伤检查
C.水压强度试验
D.密封性能试验
【答案】C
31、组装式水泵接合器安装,应按()顺序进行,止回阀安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统,整体式水泵接合器安装按其使用安装说明书进行。
A.接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
B.接口、本体、连接管、安全阀、放空管、控制阀、止回阀
C.本体、接口、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
D.接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀
【答案】A
32、关于气体灭火系统组件及功能的说法,下列选项中不正确的是()。
A.安全泄压装置可分为灭火剂瓶组安全泄压装置、驱动气体瓶组安全泄压装置和集流管安全泄压装置三种
B.集流管是将多个灭火剂瓶组的灭火剂汇集一起,再分配到各防护区的汇流管路
C.信号反馈装置安装在灭火剂释放管路或选择阀上,将灭火剂释放的压力或流量信号转换为电信号,并反馈到控制中心的装置
D.低泄高封阀可防止驱动气体泄漏累积引起的系统误动作,它安装在系统启动管路上,正常情况下处于关闭状态,只有进口压力达到设定压力时才开启
【答案】D
33、按照国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定,对于一住宅楼层灭火器配置公共部位建筑面积401m2,需要至少配置()具1A手提式灭火器。
A.2
B.3
C.4
D.5