订单查询
首页 其他文档
中级消防考试试题及答案
大小:470.82KB 7页 发布时间: 2024-01-30 16:03:48 3.02k 2.28k

(八)启动(B)工作(C)反馈(D)故障56、火灾报警控制器应能通过控制喷淋泵的启动。

(八)输入输出模块(B)烟感探测器

(C)手动报警按钮(D)消火栓按钮

57、在泵房内,信号自动联动控制喷淋泵的启动。

(八)压力开关(B)水流指示(C)信号阀(D)消火栓按钮

58、防烟自动控制方式:由满足预设逻辑的的报警信号联动送风口的开启。

(八)消火栓按钮(B)烟感探测器(C)输入输出模块(D)输入模块

59、排烟风机入口处的排烟防火阀在关闭后直接联动排烟风机停止。

(八)280oC(B)70℃(C)200oC(D)250℃

60、在火灾报警系统中,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

(八)排烟风机(B)送风机(C)新风机(D)空调机组

61、电动防火门的自动控制:疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭。

(八)火灾探测器(B)消火栓按钮(C)火灾显示盘(D)输入输出模块

62、疏散通道防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。

(八)感烟和感温火灾探测器(B)输入模块(C)消火栓按钮(D)输入输出模块

63、仅用于防火分隔防火卷帘门的自动控制:应由设罩在防火卷帘任意一侧的的报警信号作为系统的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。

(A)一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合(B)两只手动报警按钮组合。

(C)两只输入模块组合(D)两只感烟探测器或一只感烟探测器与一只感温

探测器组合

64、火灾自动报警系统主要是由火灾报警系统和两大部分构成。

(八)消防广播系统(B)消防电话系统(C)消防排烟系统(D)消防联动控制系统

65、当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于。

(八)首层或电梯转换层(B)顶层(C)任意一层(D)不动

66、当确认火灾后,启动应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向进行应急广播。

(A)着火层、顶层和地下各层(B)着火层、一层和地下各层

(C)着火层、相邻层和地下各层(D)所有层

67、集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动控制器实现。

(八)应急照明(B)集中照明(C)普通照明(D)动力照明

68、在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设备是。

(八)火灾探测器(B)手动报警按钮(C)声光警报器(D)火灾显示盘

69、火灾确认后,应能按照预定逻辑切断火灾区域及相关区域的。

(八)动力电源(B)所有电源(C)消防电源(D)非消防电源

70、开机的顺序。

(A)主电电源开关、备用电开关、控制器工作开关

(B)备用电开关、主电电源开关、控制器工作开关

(C)控制器工作开关、主电电源开关、备用电开关

(D)无任何顺序

71、在火灾报警控制器上,是手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操

作。

(八)手动允许(B)全部自动(C)部分自动(D)喷洒允许

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441