(3)动火前是否将在动火区域设置警戒标志、警戒绳。

(4)动火时,监护人必须到位,动火人离开动火点,停止动火。

(5)动火前消防措施是否到位,是否配备足够的消防器材。

(6)动火前是否按规定对动火点进行了气体检测,检测合格后方可进行动火作业。

(7)气体检测时是否按规定每次使用前与其它同类型检测仪进行比对检查,检测仪是否在校验期内。

(8)使用氧气、乙炔瓶时是否按规定摆放,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5m,且乙炔气瓶严禁卧放,二者与动火作业地点距离不得小于10m,并不准在烈日下曝晒。

(9)使用氧气、乙炔时,氧气乙炔表是否完好,无破损。

(10)恶劣天气是否停止室外动火作业,遇有五级以上(含五级)风不应进行室外高处动火作业,遇有六级以上(含六级)风应停止室外一切动火作业。

(11)高处作业动火时是否在动火点下方采取防止火花溅落措施。在动火点下方设置接火盆。

4、灭火器的一般使用方法遵循四字口诀是什么

“提、拔、握、扫”,“提”即提取灭火器材;“拔”即拔掉保险销;“握”即一手握住压把、一手握住喷管;“扫”即瞄准火源根部扫射。

5、二氧化碳灭火器使用注意事项

(1)使用时不能直接用手抓住喇叭筒体外壁和金属连接管,防止手被冻伤;

(2)灭火器在喷射过程中保持直立状态,不可平放或颠倒使用;

(3)扑灭流淌液体火灾时,将二氧化碳灭火剂由近而远向火喷射;

(4)如果可燃液体在窗口内燃烧时,从窗口的一侧上部向燃烧的容器中喷射,不能使用二氧化碳射流直接冲击到可燃液面上;

(5)在室外使用二氧化碳灭火时,应选择在上风方向喷射;

(6)在室内窄小的空间使用,操作者使用后应迅速离开,以防窒息中毒。

6、动火监护人的主要职责

(1)监护人员必须持相应作业票证,监督作业人员严格按照施工方案和作业安全规程作业;

(2)监护人员在作业过程中不得离开监护岗位,如确需离开作业现场时,作业活动必须中止;

(3)动火作业前、动火作业中断30分钟以上,联系动火分析,合格后允许作业,特殊动火作业期间,应随身携带便携式可燃气体检测仪随时监测;

(4)监护人应佩戴监火专用标志,对动火现场安全措施落实后的动火安全负责;

(5)当发现动火部位与作业证不相符合,或者动火安全措施不落实时,动火监护人有权制止动火;当动火出现异常情况时有权停止动火;对动火人不执行“四不动火”又不听劝阻时,有权收回作业证,并报告有关领导;

(6)涉及三方动火作业,三方必须都指派专人按本岗位职责对动火作业进行共同监护,动火作业点及涉及单位的监护人在动火点监护人处签字,动火作业监护人在作业单位监护人处签字。

(7)在动火结束或暂停动火时,动火监护人应督促动火人清除火种,切断相关电源和气源,在对现场进行检查确认后,方可离开。

7、公共区域动火作业划分按什么原则执行

(1)以送料制为第一原则。在公共区域的管线进行动火作业,按谁送料,谁负责原则,进行动火管理;

(2)以资产所属为第二原则。在公共区域设备、设施及公共部分进行动火作业,按资产归谁,谁负责原则;

(3)在双方职责不清的地区,由各自单位安全部门组织协调;如还有争议,由各自单位安全部门统一上报华锦集团安全环保部协调处理;

(4)动火点附近十米之内,所涉及管线、设备、设施等公共部分的相关单位进行多方会签;

(5)公共区域进行动火作业前24h,动火作业单位必须通知华锦集团生产调度中心,由生产调度中心告知各单位。