一、填空题(每空2分,共40分)

1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为一级动火、二级动火、特殊动火及固定动火。

2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5米,二者之间距离与动火作业地点应不小于10米,并不得在烈日下曝晒。

3、使用仪器分析时,当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积比,下同);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%。

4、动火期间距动火点30米内不得排放各类可燃气体;距动火点15米内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10米范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。距离易燃、可燃物料汽车装卸场地25米范围内禁止动火。

5、拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。

6、高处动火下部须铺设石棉布等围接,防止火花落下飞溅;在有孔隙平台上部动火,要将孔隙堵塞严密,动火部位和下方地面各设一名监火人。

7、二级动火作业的《作业证》有效期为72小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。动火作业超过有效期限,应重新办理《作业证》。

8、一级、二级动火需要车间主任现场初审签字,生产部经理现场复审签字,经EHS部安全员动火分析合格、安全主管现场检查安全措施到位后,由EHS部经理现场最终确认符合动火条件后予以终审批准。

二、选择题(每题2分,共20分)

1、距离特殊动火区域(D)米以外的范围为一级动火区域。

A 10米B 15米C 20米D 30米

2、距离一级动火区域(B)米以外的范围为二级动火区域。

A 10米B 15米C 20米D 30米

3、在有限空间内动火,必须形成空气对流或采用机械强制通风,每(B)化验分析一次。

A 1小时B 2小时C 3小时D 4小时

4、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过(B)。

A 18%B 21%C 28%D 32%

5、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期为()。

A 8小时B 12小时C 24小时D 36小时

6、(C)风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。

A 3级B 4级C 5级D 6级

7、下列不属于一级动火区域的是(D)

A停工过程的生产装置区B可燃物料的泵房与机房

C存有物料的罐区D生产运行状态下的易燃易爆生产装置

8、动火作业完毕,(A)应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。

A动火人B监火人C当班人员D参与动火人员

9、在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点(B)。

A 5米B 10米C 15米D 20米

10、取样与动火间隔不得超过(C),如超过此间隔时间,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。

A 10分钟B 20分钟C 30分钟D 60分钟

三、简答题(第1、2小题每题10分,第3小题20分)

1、动火作业规范中动火分析的合格标准?

答:1)动火作业前应进行安全分析,动火分析的取样点要有代表性。

2)在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样或用氮气一端吹扫另一端连续取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10 m。

3)取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。

4)使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备应经标准气体样品标定合格。

5)动火分析合格判定,使用仪器分析时,当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积比,下同);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%。