以下是关于动火作业相关知识试题及答案的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
动火作业相关知识试题及答案
单选题:
1.下列作业中不需要办理动火作业许可证的是(A):
A.化验室中的电炉加热作业;B.管带附近使用砂轮作业;
C装置区内进行气割作业;D.汽油罐区进行焊接作业。
2.当被测气体或蒸气的爆炸下限大于4%时,动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于(A)。
A.0.5%(体积百分数);B.0.2%(体积百分数);
C.2%(体积百分数);D.5%(体积百分数)。
3.在丙烯塔内上部进行动火作业,应对(D)进行监测分析。
A.上部;B.中部;C.下部;D.以上所有部位均需分析。
4.(B)天气,原则上禁止露天动火作业。
A.四级风以上(含四级);B.五级风以上(含五级);
C.六级风以上(含六级);D.七级风以上(含七级)。
5.5月25日,某地六级大风,常减压装置区域内冷凝器循环冷却水管线破裂,需要动火,以下说法正确的是(B)。
A.有监护人在就可以动火;B.可以动火,但应升级管理;
C.只要车间主任签字即可动火;D.环境化验分析合格即可动火。
6.作业中断时间超过(C),应重新分析,每日动火前均应进行动火分析;特殊动火作业期间应随时进行监测;
A.30min;B.45min;C.60min;D.无限制。
7.在生产运行状态下的易燃易爆介质的管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业,是(A)。
A.特殊动火作业;B.一级动火作业;C.二级动火作业;D.三级动火作业。
8.当被测气体或蒸气的爆炸下限小于等于4%时,动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于(B)。
A.0.5%(体积百分数);B.0.2%(体积百分数);C.2%(体积百分数);D.5%(体积百分数)。
9.动火过程中,监护人确需离开现场时,监护人可做以下处理(A):
A.收回作业证,暂停动火;B.指派作业人员进行监护;
C.交待安全须知后离开;D.继续动火作业。
10.在设备外部动火,应在不小于动火点(C)范围内进行动火分析。
A.2m;B.5m;C.10m。D.15m。
11.带压不置换动火作业按(A)管理。
A.特殊动火作业;B.一级动火作业;C.二级动火作业;D.说法不明确,无法判断。
12.动火分析与动火作业间隔一般不超过(A)。
A.30min;B.45min;C.60min;D.无限制。
13.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按(C)管理。
A.特殊动火作业;B.一级动火作业;C.二级动火作业;D.非动火作业。
14.铁路沿线(A)以内的动火作业,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。
A.25m;B.30m;C.35m;D.40m。
15.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应(B)。
A.卧放;B.直立放置;C.倾斜放置;D.无要求。
16.遇节假日或生产不正常情况下的动火,应进行(C)管理。
A.降级B.一级C.升级D.二级