订单查询
首页 其他文档
燃气从业资格证考试题库
大小:489.95KB 21页 发布时间: 2024-02-02 09:53:53 4.36k 2.86k

83、燃气工程施工阶段监理的任务包括燃气工程质量保修期的监理。√

84、燃气工程施工阶段的主要任务是按设计进行施工安装,建成工程实体。√

85、燃气工程建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。√

86、燃气动力机的压缩-膨胀式冰箱的制冷使用的动力机为燃气发动机。×

87、加气前观察CNG车天然气压力,做好记录。√

88、加气机无法读取累计,可能是存储器损坏,应过后修理存储器。×

89、加气机按键无效,可能是键盘上集成电路的故障。√

90、加气工要随时注意加气枪在未拔出充气嘴之前,禁止驾驶员启动汽车。√

91、机械杂质会对蒸发调节器产生粉末堵塞。√

92、后置处理其目的是保证所售气质的纯净。√

93、罐体上的两只压力表都应处于正常工作状态,如有一只失灵,可以维持监控工作。×

94、燃气管道与建筑物之间只有水平净距要满足规定。×

95、燃气管道埋设在车行道下和非车行道下的允许深度不一样。√

96、聚乙烯燃气管道,可以与非燃气管道或电缆同沟敷设。×

97、聚乙烯燃气管道不得从建筑物或大型构筑物的下面穿越。√

98、聚乙烯管道可用于室外明设燃气管道。×

99、室内管道燃气泄漏将会导致爆炸、火灾,造成人员伤亡和经济损失。√

100、瓶装燃气经营企业应向用户提供合格的燃气气瓶。√

101、瓶装燃气经营企业不向用户提供检查泄漏服务。×

102、进入门站气源为中压以下的气源。×

103、城镇燃气管道为了安全运行,一般情况下均为架空敷设。×

104、低压供应方式分为利用低压储气柜的压力进行供应和由低压压送机供应两种。√

105、低压干式储气柜的储气压力是变化的。×

106、采用高压输气、低压供气的方式既经济又安全。√

107、从气源厂连接高压或中压管网的管道应采用双线敷设。√

108、长输高压管线可与单个居民用户连接。×

109、低压管道直接与用户相连,允许存在枝状管道。√

110、燃气管道与其他各种构筑物以及管道相交时,应保持的最小垂直净距。√

111、燃气管道可与铁路和高速公路平行敷设。×

112、正确的地表标志方法,可以增加管道管理过程中探测管道的次数。×

113、位于人口密集、交通繁忙的水泥沥青路口、地砖铺设地段,一般直线铺设的管道应以20~50m设置一个标志。√

114、埋设燃气管道的沿线应间断敷设警示带。×

115、当长输管道采用清管工艺时,其清管器的接收装置宜设置在储配站内。×

116、引射器的作用是把准备检查的罐内压力降到最低。√

117、燃气储配站的主要任务是接收清管器、燃气储存。×

118、室内燃气管道应主要考虑管道外壁的抗腐蚀能力。√

119、钢管支架最大间距随管径增大而减小。×

120、当管内压力升至严密性试验压力时,马上开始记录。×

121、水置换后,可根据产品质量和内部腐蚀控制要求决定是否对管线进行干燥处理。√

122、当管道与支架为不同种类的材质时,之间要采用与管道材料相同的材料进行隔离。√

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441