你知道有关于消防安全知识考试答案都有哪些吗?小编为大家整理了相关内容,欢迎大家阅读下载。
2024消防安全知识考试答案
1.题干:防应急广播的设置不合理的是()
A、每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于15m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5mB、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dBC.客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1OWD、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
答案:A
解析:民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m;在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1OW。壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。
2.题干:对某石油库进行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是()
A、雷电B、油罐呼吸阀故障C、操作人员在卸油时打手机D、2000m3的柴油罐
答案:D
解析:考查的是火灾危险源的分类。
第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体。第二类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。根据危险源的分类,火灾中的第一类危险源包括可燃物、火灾烟气及燃烧产生的有毒、有害气体成分;第二类危险源是人们为了防止火灾发生、减小火灾损失所采取的消防措施中的隐患。D项,2000m3的柴油罐属于第一类危险源。
3、题干:某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000m2,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火
灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是()
A、单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15m
B、单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为15m
C、单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为20m
D、单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为20m
解析:考查的是灭火器的配置要求。
老人住宿床位在50张及以上的养老院的危险等级为严重危险级,A类火灾场所灭火器的最低配置基准见表3-13-9,A类火灾场所的灭火器最大保护距离见表3-13-12o
表3-13-9A类火灾场所灭火器的最低配置基准
编辑搜图图片模糊,建议替换或删除X
请点击输入图片描述
表3-13-12A类火灾场所的灭火器最大保护距离(单位:m)
编辑搜图
请点击输入图片描述
该二级耐火等级的3层养老院属于A级火灾场所,老人住宿床位数80张>50张,其危险等级为严重危险级,所配置的为手提式灭火器。由表3-13-9、表3-13-12可知单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15mo
4、题干:自动喷水灭火系统端立管及末端装置的连接管,其管径不应小于()mmo
A、15
B、25
C、30
D、32
答案:B
解析①立型喷头连接DN25短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。
②垂型喷头连接DN25的短立管或者直接下垂安装于配水支管上。
《喷规》6.5.1每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。
5、题干:下列关于门斗的描述,表述正确的有()
A、封闭楼梯间门斗的隔墙采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。
B、有爆炸危险区域与其他区域连通部位应设置门斗
C、门斗的门与楼梯间的门应错位设置
D、室外楼梯可以不设置门斗