订单查询
首页 其他文档
2024消防安全知识考试答案
大小:467.6KB 4页 发布时间: 2024-02-04 10:18:01 4.57k 3.17k

E、门斗的门采用乙级防火门

答案:ABC

解析:《建规》3610有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.0Oh的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。ABC正确,DE错误

消防安全技术综合能力

1题干下列建筑中的防火分区划分面积不符合规范要求的是()o

A、黄磷仓库每个防火分区建筑面积50m2

B、地下设备间划分为一个防火分区,其中200m2的锅炉房设置自动喷水灭火系统,面积160m2的变压器室设置细水雾灭火系统,面积140m2的柴油发电机设置水喷雾灭火系统,其余部分未设置自动灭火设施,面积为750m2

U耐火等级二级的单层图书仓库,设置火灾自动报警系统,每个防火

分区面积2000r∩2

D、耐火等级二级的三层植物油精炼厂房,全部设置自动喷水灭火系统,每个防火分区建筑面积8000m2

答案:C

解析:黄磷甲类3项,要求:一级、单层,防火分区最大面积60nf宽A正确等效防火分区建筑面积(200+160+140)-2+750≤1000,B正确丙类单层仓库最大防火分区允许建筑面积1500m2o注意自喷可增加1倍,火灾自动报警系统不能增加。C错误耐火等级二级的丙类多层厂房防火分区最大允许建面4000πf,设自动灭火系统可增加1.0倍,D正确。

2、题干:某六层写字楼,建筑高度23m,建筑面积600m2o其中第六层为某装修公司办公区域,设置设计绘图室一个360m2、小型会议室(有会议桌)一个36m2.中型会议室(无会议桌)一个64m2,以及设备间、公用洗手间、开水间等辅助用房140m2(疏散人数不计入)。

根据《建筑设计防火规范》要求,该建筑第六层的安全出口最小总净宽度为()mo

A、1.8

B、2.4

C、1.6

D、2.0

解析:办公建筑人员密度(人/次)

办公室:普通4、研究5、设计绘图6口诀:普通颜色456

会议室0.8、1.8

其他建筑百人宽度指标

编辑搜图

疏散人数=360∙6+36÷18+64∙0.8=160,

百人宽Im.总净宽=160χ1÷100=16m.辅助房不计入,选C。

3、题干:下列有关泡沫液储罐的安装要求正确的是()o

A、常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面

1.5m

B、对于设置在露天的泡沫液压力储罐,当环境温度低于5。C时,需要采取防冻设施

C、当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于17m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳

D、泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道其宽度不能小于0.7m,且操作面宽度不能小于1.5m

解析:常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液®0.15moA错

对于设置在露天的泡沫液压力储罐,当环境温度低于0℃时,需要采取防冻设施,B错

当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1∙8m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳。C错。

泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其宽度不能小于0.7m,

且操作面宽度不能小于1.5mD正确

4、题干:消防应急照明疏散指示系统需要定期维护管理,其中应该每

()检查消防应急灯具,每()检查转入应急工作状态的控制

功能。()

A、日,月