大小:467.6KB 4页 发布时间: 2024-02-04 10:18:01 4.57k 3.17k

B、周,季度

C、月,月

D、月,季度

解析:每月检查消防应急灯具,如果发出故障信号或不能转入应急工作状态,应及时检查电池,电压。每季度检查和试验系统的下列功能:

1)检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态。

2)检查应急工作时间。

3)检查转入应急工作状态的控制功能。

5、题干:一个已建成的仪表装配厂房,耐火等级二级,东西两面外墙为不开设门窗洞口的防火墙,屋顶耐火极限1OOh,且无天窗。建筑高度7m,下列做法符合消防安全技术标准的是()。

A、在东面贴邻修建一个建筑高度4m、耐火等级为三级的单层办公建A√r巩

B、在西面贴邻修建一个建筑高度12m、耐火等级为二级的办公楼

C、在南面贴邻修建一个建筑高度12m、耐火等级为二级的办公楼,办公楼的北面外墙采用不开设门窗洞口的防火墙

D、在北面贴邻修建一个建筑高度24m、耐火等级为二级的办公楼,办公楼的北面外墙在高度15m以下范围内为不开设门窗洞口的防火墙

E、在东面4m处修建一个建筑高度12m、耐火等级为二级的办公楼

答案:CE

解析:《建规》3.4.5丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:

1当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;C正确,D表述不正确,应该是比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,也就是说应该22米以下范围内均要不开设门窗洞口的防火墙才可以不限。

2相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗、屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。B不正确,E正确。

耐火等级不是一二级,没有减少的条件。防火间距7米;A不正确。

消防安全案例分析

案例

严寒地区一座占地2000m2的单层中药材库房,建筑高度5.6mo一座500m2的单层中药材加工生产厂房,建筑高度4.8m。考虑生产产品的保存需要,库房及厂房内未采取采暖措施并采用轻质屋顶。

在库房及厂房设置干式消火栓系统,在库房设置预作用式自动喷水灭火系统。室外设置独立的地下式消防水池及消防泵房,泵房内设置消火栓系统干式报警阀2组及自动喷水灭火系统预作用报警阀1组。预作用报警阀配套一台小型空气压缩机和空气自动控制装置,使配水管道在

平时充满有压气体。考虑屋顶特殊轻质构造,消防系统未设置屋顶消防

水箱,消防稳压设备设置于消防泵房内。消防检测单位对预作用系统测试及检查时,有如下情况:(1)采用专用测试仪表,对火灾自动报警系统的探测器输入模拟火灾信号,探测器动作向控制箱输入信号,控制箱向消防控制中心发出报警信号,但报警阀未动作。排除故障原因后,使系统复位。重新开始调试,开启末端试水装置,使用秒表开始记录预作用系统管网出水时间。(2)在探测器动作后进行联动

测试的整个过程中,火灾报警控制器接受报警信号并发出控制指令。

(3)对空气管路系统组件设置进行检查,包括空压机、过滤器、安全阀、压力开关、压力表。根据以上材料,回答问题:

1题干:预作用自动喷水系统在试压及调试过程中,探测器输入模拟火灾信号后预作用报警阀组未动作的原因有哪些(排除报警阀组本身故障原因)?

答案:

解析:由于预作用报警阀需要开启电磁阀,使报警阀控制腔泄压而启动预作用报警阀的。火灾时,电磁阀的动作由火灾报警控制器发出指令。

(1)若火灾报警控制器至电磁阀之间信号线故障,则电磁间接收不到火灾报警控制器信号。

(2)若电磁阀由于电磁阀之前未设置过滤器等原因被杂质堵塞,会使电磁阀不出水,从而无法使预作用报警阀控制腔的水压下降,导致阀板无法开启。

(3晨后再检查电磁阀两端的输入电压是否24V如果电压未达到24V,电磁阀也可能打不开。

2、题干:在联动测试过程中,整个系统动作完成后,消防控制室的火灾报警控制器应接到预作用系统哪些组件的信号反馈,并输出哪些控制指令?

解析:(1)消防时火灾报警控制器接收预作用系统的反馈信号有:水流指示器动作信号、报警阀开启信号、压力开关动作信号、喷淋消防泵的起停信号、电磁阀开启、快速排气阀前电动阀动作信号。

(2)消防时火灾报警控制器输出的控制指令信号有:开启电磁阀、开启快速排气阀前电动阀、关闭空压机停止向管道补气、启动喷淋泵。

3、题干:预作用系统中的气体管路的作用和工作原理是怎样的,若在非消防状态下出现喷头破损等原因,管道气体泄露过大时,气体管路如何工作?

解析:(1)预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露,主要是系统检漏的作用。在正常情况下,其气压可以由压力开关、控制器和空压机的充气能力以维持配水管网中原设定的空气压力值。消防工况下,报警阀开启时保证空压机呈关闭状态。

(2)当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止。

(3)当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因〃节流阀〃的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。