解析:(1)压缩空气供气管道应设置止回阀。
(2)预作用阀后管网平时伺服状态所充的压缩气体是由空气压缩机经供气管给予补充的。为了避免消防状态预作用报警阀开启供水后的压力水流入供气管中。同时,设置止回阀还对供气管路上其他组件有一定的保护作用。
(3)伺服状态恢复步骤:首先打开泄水阀将系统管道内水排空,其次利用系统注水口注入少量清水以封闭报警阀阀板,最后利用空气压缩机向报警阀后的管道充入压缩空气,达到管网空气压力设定值时自动停止补气。
5、题干:分析预作用自动喷水系统末端试水装置的作用。
解析:末端试水装置:一般安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。同时可以用来测试干式系统和预作用系统的管道充水时间。