第二类为(液体)燃料,例如:1.(煤油);2.(柴油);3.(汽油)。
第三类为(气体)燃料,例如:1.(人工煤气);2.(天煞气);3.(液化石油气)。
2.燃气按来源和其成因不同可分为两类?
第一类是(人工合成)煤气,第二类是(天然)煤气。
3.城镇燃气是按照一定(工艺)生产、制取(净化)达到国家标准,输配(送)供给终端(居民)(商业)(工业)和(公共交通)四类用户作燃料或原料的可燃性气体。
4.根据国家标准GB/T13611、城镇燃气分类和基本特性、城镇燃气可分为三类?
第一类为(人工煤气),其汉语拼音代表符号为(R),额定压力(1)kPa,(1000)Pa,
第二类为(天然气),其汉语拼音代表符号为(T),额定压力为(2)kPa,(2000)Pa。
第三类为(液化石油气),其汉语拼音代表符号为(Y),额定压力(2、8)kPa,(2800)Pa。
5.家用燃烧器具的种类很多,归纳起来大致可分为哪五大类?每一类举两例。
每一类(燃气烹饪器具类),例如(燃气灶)(燃气饭锅),
每二类(燃气热水器具类),例如(燃气热水器、)(燃气锅炉),
每三类(燃气洗涤、干燥用具),例如(热水洗衣机)(洗涤烘干器),
每四类(燃气采暖供冷器具),例如(燃气采暖器)(燃气空调机),
每五类(燃气冷藏用具)例如;(燃气冰箱)(燃气冷柜)。
6.GB 30720-2014家用燃气灶具(台式)能效标准1级为(66)%。
7.GB 30720-2014家用燃气灶具(嵌式)能效标准1级为(63)%。
8.GB 30720-2014家用燃气灶具(集成灶)能效标准l级为(59)%。
9.GB 30720-2014家用燃气灶具(红外线台式)能效标准1级为(68)%。
10.家用燃气灶具由哪四大系统所组成?
(1)(燃烧器)系统;(2)(供气)系统;(3)(点火装置安全控制)系统;(4)(辅助)系统。
11.燃气热水器按烟道排气分类为(直排式)、(烟道式)、(强排式)、(平衡式).
12.低压燃气管道严密性试验的压力计量装置应采用(U型)压力计。
13.燃气快速热水器由哪八大系统所组成?
(1)(燃气气路系统),例如进气接头、气控系统(调节阀/比例阀)、分段阀(手动/自动)、电磁阀等;
(2)(水路系统),例如进水接头、进水阀(水阀体/水流量传感器)、热交换器、出水阀、安全阀、稳流组件;
(3)(燃烧系统),例如喷嘴、燃烧器、燃烧室等;
(4)(排烟系统),例如强排风机、集烟罩、排烟管等;
(5)(中控系统),例如主控板、显示板、线路、变压器等;
(6)(点火系统),例如脉冲点火器、点火针、反馈针等;
(7)(安全系统),例如安全阀、过热温度控制器、防熄火保护装置、防干烧装置、防倒风装置、风压开关;
(8)(辅助系统)。壳体:底壳、面壳、旋钮。
14.GB20665家用燃气快速热水器能效标准1级为(96)%。
15.GB20665家用燃气快速热水器能效标准2级为(88)%。
16.GB20665家用燃气快速热水器能效标准3级为(84)%。
17.明装的绝缘电线与燃气管道平行敷设的净距是(25)cm
18.灶前管与燃具水平净距应大于(30)cm
19.电插座、电源开关与燃气管道平行敷设的净距是(15)cm
20.家用燃气表高位安装时,表底距地面宜大于(1.4)m,家用燃气表低位安装时,表底距地面应大于(10)cm。
21.安装燃气快速热水器的房间,净高应大于(2.4)m