订单查询
首页 其他文档
燃气基础知识试题及答案
大小:489.65KB 21页 发布时间: 2024-02-20 14:29:29 3.35k 1.44k

22.对燃气热水器排气管穿墙部位与墙间的间隙进行密封,是为了防止(烟气回流入室内)。

23.燃气热水器安全控制系统中的执行元件是(电磁阀)

24.对燃气中含臭剂量的要求是,无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的(20)%浓度时,应能察觉。

25.家用燃气快速热水器热水生产率的单位为(L/min)。

26.热电式熄火保护装置主要由热电偶和(电磁阀)组成。

27.必要时热电式熄火保护装置能将(燃气)通道切断。

28.燃气热水器在缺氧状态运行时,烟气中的(一氧化碳)含量急剧增加,易造成人员中毒的危险。

29.安装在浴室内的燃气热水器必须是(密闭式)式热水器。

30.当安装燃具的部位是可燃材料或难燃材料时,应采用(金属防热板)隔热。

五、简答题

1.城镇燃气有哪些优点与特点?请举五例。有哪些缺点?请举三例。

答:优点与特点:着火容易,燃烧迅速,加热快,节省时间,热效率高,环保,贮存及运输方便。

答:缺点是:易燃、易爆、有毒

2.简述压电陶瓷点火装置的工作原理。

答:利用其具有的压电效应,通过撞击使压电陶瓷的晶体格发生变化,瞬间产生大量电荷后释放,是机械能转变为电能的过程。操作时用手按压旋钮及手柄轴凸轮,带动撞击锤向左90°,撞击锤带动弹簧压缩,待凸轮通过最高点时,被压缩的弹簧推动撞击锤冲向压电陶瓷元件,利用压电陶瓷元件的特性,通过高压电导线及放电针瞬间释放1万伏(V)左右高压火花,将从引火喷嘴喷出的燃气点燃。

3.简述家用燃气灶具阀体的工作原理

答:阀门是灶具中的主要部件,阀门由旋塞和阀体两部分组成,旋塞的锥体上设有两组通气孔。第一组气孔是向点吠装置供给的气源,第二组气孔是向燃烧器供给的气源。

两组气孔分别对应阀体通向点火装置和燃烧器的供气管路。当旋钮按下到底后,旋塞向左旋转90度,此时第一组气孔与阀体通向点火装置的气孔连通,给点火装置供气,

第二组气孔中的主气孔与阀体通向燃烧器的气孔连通供气,点火装置动作点火,点燃

燃烧器,此时处于最大供气量状态,火焰散发的热量最大。旋钮松开后,在弹簧作用下,旋

塞与阀体接通的点火气孔断开,点火结束。当旋钮继续向左旋转,主气孔逐渐关小,火焰也逐渐减小,至90度时主气孔与阀体通向燃烧器的气孔断开,

第二组气孔中的火孔与阀体通向燃烧器的气孔连通,因火孔供气量小,火焰减小,处于保火状态。具备双环火的双通道燃烧器,其双气路阀门可使灶具在保火状态时,阀体通向外环火的气孔关闭,只有内环火通气,节约了燃气,方便了使用。

4.简述家用燃气灶具的工作原理?

答:燃气通过输气管至燃气阀门,阀门开启后燃气从喷嘴流出进入引射器,靠燃气自

身的能量从一次空气口吸人部分空气,在引射器的混合管中两种气体进行充分混合,再经扩压管至燃烧器头部火孔流出,遇到着火温度后进行燃烧。

5.简述家燃气灶具燃烧时火焰的理想状态?

答:火焰在燃烧过程中虚形成稳定的燃烧,火焰呈浅蓝色,火焰有内外两个焰锥,轮廓

清晰。仔细观察,内焰锥呈青绿色,外焰锥呈紫蓝色。每个火孔形成一个内焰与外焰锥,

汇合起来形成一个内焰体和外焰锥体,整个灶具燃烧起来的火焰像一朵盛开的蓝色莲花。

6.简述家用燃气灶具熄火保护的工作原理?

答:在家用燃气灶具装上一个热电偶或电离子感应针和电磁阀,在燃气灶具点火燃烧

时,通过燃气燃烧预热,热电偶产生热电势,火焰电离子感应针检测到火焰电离子,电磁阀

开启接通燃气通道,使燃气正常燃烧。当燃烧火焰熄灭时,热电偶无法产生热电势,电离

子感应针无法检测火焰电离子,电磁阀关闭,切断燃气通道,以保证燃气安全使用。

7.简述燃气热水器的工作原理

答:在进水阀和进气阀都已打开、电源已接通的情况下,只要打开热水阀,水就进入热水器,通过水量传感器流向热交换器中的加热水管。水流经水量传感器时,它内部的磁性转子开始转动。位于水量传感器外部且紧临转子的霍尔集成元件发出电脉冲,送至控制电路(电脑)。

当水量传感器中的转子的转速达到某一规定数值时,电脑指示燃烧用风机启动。

风机内部也安装有一个霍尔集成元件,当风机的转速达到某一规定数值时,燃气主气阀及燃气比例阀打开,燃气进入燃烧器。同时点火器让点火针处火花放电而点火。首先点着的是一只(一排)燃烧器,但火焰很快向所有燃烧器转移,点燃所有燃烧器。这时位于燃烧器上部的火焰检测棒检出火焰信号,通过控制电路将燃烧指示灯点亮,并使燃烧保持下去。流过热交换器加热水管中的水被火焰的高温加热成热水,从热水阀流出。热水温度由面板上的温度调节旋纽设定.而实际出水温度由位于热交换器出口处的热敏电阻测量。电脑将这两个温度进行比较,通过调节燃气比例阀开关调节燃气量,使出水温度达到设定温度。反过来,关闭热水阀门后,水流停止,水量传感器中的转子也停止转动,脉冲信号消失。电脑通知燃气主气阀及燃气比例阀关闭,燃烧器中的火焰熄灭,但燃烧用风机继续运转大约10秒钟后停止。

8.简述安全工作的主要内容。

答:(1)立管检查;(2)户内管道检查;(3)连接软管检查;(4)燃气表检查;(5)燃气灶具检查;(6)燃气热水器检查;(7)用气房间通风情况检查;(8)相关记录检查;

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441