9.简述燃气表控制阀内漏测试的正确试顺序。
答:(1)关闭燃气表控制阀;
(2)将燃气表后管道内压力降低(或为零);
(3)观察压力1分钟,看压力有无上升现象;
(4)如压力表上升,显然燃气表控制阀损坏需要更换。
10.检查室内燃气管道时应注意哪些检查内容?有哪些常见的隐患?
答:检查户内管时,应使用U型压力计测试用户燃气系统是否漏气,包括阀门内漏以及所有燃具、燃气表、调压器(如有)、阀门及管道;
检查户内管是否锈蚀;检查户内管阎门,包括表前阀(如带锁的阀门,锁是否正常)、
燃具前阀是否正常;检查户内管是否稳固、管道的管卡是否适当;
检查客户有否在燃气管道上搭挂重物及接地;
检查管道有否被封闭、不通风;
检查管道有无私改、私接现象;
检查管道材质及接口填料是否符合要求;
检查管道与周围其他设施的安全间距;
查看并记录各阀门的种类及尺寸,检查阀门使用是否顺畅,及安装位置是否力操作。
常见的隐患有:管道漏气、私接、暗封、锈蚀、搭挂重物,与其他设施安全距离不够,穿墙无套管等。
11.检查燃气表时应注意哪些检查内容和有哪些常见的隐患?
答:使用可燃气体检漏仪或肥皂水检查燃气表/阀门、表前调压器(减压阀)(如有);检查燃气表外表面有否锈蚀;检查燃气表是否损坏,检查燃气表在最小流量下是否能够正常工作(通气但不转动),必须独立开启个别燃具,以防有旁通管绕过燃气表盗气;
检查燃气表与周边其他设施是否有足够的安全间距;
检查燃气表是否有足够的通风;
检查表前阀门的安装位置是否易于操作及是否被其他物品阻碍不能开关;
记录燃气表的品牌、型号及人气口位置;
抄录燃气表读数;
记录燃气供气压力。
常见的隐患有燃气表漏气、周围堆放杂物、表壳损坏、严重锈蚀、安装在卧室、安装位
置安全间距不够等。
12.检查软管(含波纹软管和胶管)时应注意哪些检查内容?常见的隐患有哪些?
答:(1)检查软管长度是否超过2m。
(2)检查软管及接口是否漏气。
(3)检查软管材质是否符合安全规范要求。
(4)检查软管是否存在弯折、拉伸、龟裂、破损及老化现象。
(5)检查软管中间是否有接口、三通。
(6)检查软管接头是否松脱。
(7)检查软管是否低于灶具面板30mm以上。
(8)检查软管有否受到热幅射。
(9)建议客户更换已使用超过18个月或超过胶管制造商的使用年限的胶管,在新更换的胶管上贴上下次更换日期的标签。
(10)检查橡胶软管是否穿墙、顶棚、地面、窗和门。
(11)检查橡胶软管有否装上管夹固定。
(12)检查不锈钢波纹软管与周边带电物体是否有足够的安全间距。
(13)检查不锈钢波纹软管是否锈蚀。