(14)检查不锈钢波纹软管是否超期使用。
常见的隐患有:使用非燃气专用胶管,胶管破损、老化、中间有接口,未安装管夹,穿墙,不锈钢波纹管两端连接处开裂、管体腐蚀穿孔等。
13.灶具检查有哪些内容?
答:(1)检查灶具操作是否正常,各部位是否松动、脱落。
(2)使用时,清理喷嘴,检查点火线接驳件是否紧密。
(3)清理炉头(包括大小炉头、盖及环火盖)。
(4)检查大小炉头、火盖(及环)有否变形。
(5)检查燃烧的火焰情况是否正常。
(6)使用时,检查打火旋钮、调火杠杆等处,若不畅顺,应调整并加注润滑油。
(7)检查熄火自动保护装置是否正常使用。
(8)检查燃气灶与周边其他设施是否有足够的安全间距。
(9)检查嵌入式灶具炉底橱柜是否有足够的通风。
(10)检查炉具的点火性能,若打火微弱无力,应通知客户及时更换电池(适用时)。
(11)记录燃具的种类、品牌、型号及分类,检查灶具是否超过判废年限,检查其是否与工作单上的资料一致。
14.热水器检查包括哪些内容?
答:(1)检查操作是否正常,各部位是否松动、脱落。
(2)检查是否有直排式热水器使用现象,建议客户更换并张贴警示标志及作好记录。
(3)检查点火、温度调节、火力调节是否顺畅。
(4)检查燃气各接口是否漏气。
(5)检查安装是否规范。
(6)检查安装使用处通风情况。
(7)检查废气是否完全排出室外及烟道是否有破损、接口是否密封紧闭、烟道式热水
器有无风帽等。
(8)检查与周边其他设施是否有足够的安全间距。
(9)检查品牌、型号、检查炉具是否超过报废年限,检查其与工作单上的资料是否
一致。
15.简述家用燃气灶酌安装环境要求。
答:家用燃气灶的安装环境应符合下列要求:
(1)燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间(厅)或利用与卧室连接的走廊作厨房时,厨房应设门并与卧室隔开。
(2)安装燃气灶的房间净高不宜低于2.2m。
(3)燃气灶与墙面的净距不得小于10cm。当墙面为可燃或难燃材料时,应加防火隔热板。燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家具的净距不得小于20cm,当达不到时,应加防火隔热板。
(4)放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料,当采用难燃材料时,应加防火隔热板。
(5)厨房为地上暗厨房(无直通室外的门和窗)时,应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施。燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连动。
16.简述家用燃气热水器的安装环境要求。
答:家用燃气热水器的安装环境应符合下列要求:
(1)家用燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内;
(2)有外墙的卫生间内,可安装密闭式热水器,但不得安装其他类型热水器;
(3)装有半密闭式热水器的房间,房间门或墙的下部应设有效截面积不小于0.02m²
的格栅,或在门与地面之间留有不小于30mm的间隙;
(4)房间净高宜大于2.4m;