(5)在可燃或难燃烧的墙壁和地板上安装热水器时,应采取有效的防火隔热措施;
(6)热水器的给排气筒宜采用金属管道连接。
16.简述家用燃具的判废标准。
答:(1)燃具自售出当日起,使用人工煤气的快速热水器、容积式热水器、可采暖热水炉的判废年限为6年;使用液化石油气和天然气的快速热水器、容积式热水器、可采暖水炉的报废年限应为8年;燃气灶具的报废年限应为8年;燃具的报废年限有标示的,应以企业产品明示为准,但不应低于以上的规定年限;
上述规定以外的其他燃具的报废年限应为10年。
(2)燃气热水器等燃具检修后仍发生如下故障之一时,即使没有达到判废年限,也予以判废。
燃烧工况严重恶化,检修后烟气中一氧化碳含量仍达不到相关标准规定;
燃烧室、热交换器严重烧损或火焰外溢;检修后仍存在漏水、漏气或绝缘击穿漏电现象时。
17.燃气管网管材的选择需考虑哪些方面?
答:(1)具有耐久性
①有足够的机械强度,具有抵抗管内燃气压力管外荷载作用的能力。
②对土壤和地下水有优良的抗腐蚀性能。
③具有良好的气密性和抗震能力。
(2)施工和管理规范
①管道按口施工简单,并具有良好的气密性。
②管道切断和开孔容易。
③运输方便。
(3)经济
①价格便宜,市场供应充足。
②维护管理费用低廉。
18.城镇燃气输配工程的开工条件是什么?
答:城镇燃气输配工程施工应按基本建设程序进行,具备下列条件方可开工。
①设计及其他技术文件齐全,施工图纸已经审定。
②施工方案已被批准,技术交底和必要的技术培训已经完成。
③施工材料、劳动力、机具基本齐全,施工现场环境符合要求,施工用水、用电、用气等可以满足需要,并能保证连续施工
19.燃气钢管安装时对焊工的要求有哪些?
答:①凡参加燃气管道焊接的焊工,必须经过考试合格,并取得当地劳动局颁发的焊工合格证件。
②凡中断焊接工作六个月以上的焊工,在正式复焊前应重新参加焊工考试。
20.焊缝质量标准是什么?
答:焊缝的表面质量及内部质量均应符合GBJ236的Ⅲ级焊缝焊标准。
21.阀门在安装前应作何检查?
答:阀门在安装前应作气密性检验,以不渗漏为合格,不合格者不得安装。
22.动火作业如何分类?
答:(1)根据置换情况可分为置换动火与带压不置换动火;
(2)根据危险程度可分为:
①特殊危险动火作业,在有运行状态下的燃气生产设备、输气管道、储气容器等场所
进行的动火作业。
②一级动火作业,在易燃易爆场所进行的动火作业。
③二级动火作业,在除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的场所进行的动火作业。
23.调压站的主要作用是什么?