A.支管-干管-户内管B.支管-户内管-干管
C.户内管-支管-干管D.干管-支管-户内管
67.当在室内发现天然气气味时,应立即(C)。
A.打电话报警或燃气公室B.打开抽油烟机
C.打开门窗D.用湿毛巾捂住呼吸
68.安装室内燃气表时,尾阀与灶具的水平投影间距不得小于(C)厘米。
A.10 B.20 C.30 D.40
69.当管道内燃气的压力不同时,对管道的材质、安装质量、检验标准和运行管理要求(B)。
A.相同B.也不同C.无限制D.无标准
70.当燃气与空气混合时,碰到点火源,下列哪些情况会发生爆炸(D)。
A.混合气体浓度高出爆炸上限以外B.混合气体浓度低于爆炸下限一下
C.空气与可燃气体接触D.混合气体在一定的浓度范围内
71.燃气立管安装时,距水池距离不小于(B)mm。
A.100 B.200 C.300 D.400
72.管道内阻力与管内壁的粗糙度有关,管子内越粗糙,其阻力越(A)。
A.大B.小C.相等D.为零
73.对于水平管,除两端加设直径小于等于25mm的管子外,每(A)m应增加一个管卡。
A.2 B.J.5 C.3 D.4
74.民用用户打压试验应包括(A)试验和气密性试验。
A.强度B.抗拉C.抗压D.抗剪
75.钢管断管切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的(B)。
A.5%0 B.1%C.2%D.3%
76.钢管断管凹凸误差不得超过(B)mm。
A.0.5 B.1 C.2 D.4
77.燃气管道等壁厚度对接焊件内壁应齐平内壁,错边量不宜超过管壁厚度的10%,钢管且不应大于(C)mm。
A.0.5 B.1 C.2 D.3
78.室内燃气表安装时,表底距地面不宜小于(C)m。
A.1 B.1.2 C.1.4 D.1.6
79.民用用户燃气表低位安装时,表底距地面不宜小于(A)m。
A.0.1 B.0.2 C.0.3 D,0.5
80.燃气表多块挂装在一面墙时,表之间净距不宜小于(C)mm。
A.50 B.100 C.150 D.200
81.管螺纹加]..精度应符合现行国家标准的规定,并应达到螺纹清洁、规整,断位或缺丝不大于螺纹全扣数的(C)。
A.1%B.5%C.10%D.20%
82.当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用(A)。
A.热镀锌钢管和镀锌管件B.无缝钢管和无缝钢管件
C.焊接钢管和焊接钢管件
83.公称尺寸不大于DN50的镀锌钢,管应采用(C);当必须采用其他连接时,应采用相应措施。
A.法兰连接B.焊接连接C.螺纹连接
84.当镀锌钢管和管件螺纹连接时,DN≤DN20套丝的圈数为(C)。