1.城镇燃气供应单位应告知用户遵守那些规定?
2.发现燃气泄漏的怎么处理?
3.安装壁挂式调压箱的有什么技术要求?
燃气基础知识考试试卷答案
一、单选
1-5、ADBDC 6-10、BDAAB 11-15、CDCAB 16-20、ADCBA
21-25、CDACC 26-30、BBDAC
二、多选
1、ACD 2、ABCDE 3、ABC 4、AE 5、ABCDE 6、BDE
7、ABCDE 8、ABDE 9、BCD 10、ABCD
三、判断1-5、×√√√√6-10、××√×√
四、简答题:
1、答:城镇燃气供应单位应告知用户遵守下列规定:
(1)正确使用燃气设施和燃气用具;严禁使用不合格的或已达到报废年限的燃气设施和燃气用具;
(2)不得私自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具;
(3)在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等设施的专用房内不得堆放杂物、住人及使用明火;
(4)不得加热、摔砸、倒置液化石油气钢瓶及倾倒瓶内残液和拆卸瓶阀等附件;
(5)严禁使用明火检查泄漏;
(6)发现室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏、意外停气时,应立即关闭阀门、开窗通风,在安全的地方切断电源,严禁动用明火,并应及时向城镇燃气供应单位报修;严禁用户开启燃气管道上的公用阀门;
(7)连接燃气用具的胶管应定期更换,严禁使用过期胶管;
(8)应协助城镇燃气供应单位对燃气设施进行检查、维护、抢修工作。
2.答:发现燃气泄漏的处理
(1)立即截断气源,关闭燃气管道和燃具的阀门;
(2)迅速打开门窗,让空气流通,将泄漏气体排除室外;
(3)到室外打电话报修并疏散人员;
(4)公共场所发现燃气泄漏,立即打电话报修并疏散人员;
(5)燃气泄漏时,千万不能开启电源开关(如开灯、关灯)、使用明火,切勿使用室内电话或手机,特别是要坚决禁止使用排气扇、电风扇排气。
(6)如发现邻居家中燃气泄漏,应敲门通知,切勿使用门铃等各类电器设施。
3.答:安装壁挂式调压箱的技术要求
(1)检查调压器的出厂合格证,出厂试验单;检查箱铭牌上标注的调压器规格、型号、标注的数据与图纸是否相符;
(2)管道的通径不应小于调压器进口的通径;
(3)安装前必须清理前面管道,防止管道内的杂质进入调压器;
(4)壁挂墙体应是永久性的,以防碰撞,调压箱底距地坪的高度宜为1.2–1.8m;
(5)调压箱距建筑物的门、窗或其它通向室内的孔槽的水平净距不应小于1.5m。
(6)调压箱不得安装在建筑物的门、窗及平台的下方墙上;不得安装在空调主机及其它电器设施的下方;
(7)调压箱上应有自然通风孔;
(8)调压箱安装必须牢固,必须用膨胀螺钉与墙面连接,或在箱体底部加支撑;
管道燃气安全培训试题和答案3
⼀、填空题
1、煤⽓管线若(3个⽉)未投⼊使⽤,再使⽤时应重新验收。