大小:473.39KB 8页 发布时间: 2024-02-23 14:23:03 17.42k 16.16k

4、巡线的任务是什么?

(1)检测是否漏⽓;(2)观察管线沿途状况;(3)定期抽⽔;(4)测定管线的压⼒;

(5)发现问题及时处理,恢复原状,不能处理的及时上报。

5、带⽓接线安全操作规程有哪些规定?

(1)必须有明确的现场负责⼈和熟悉带⽓作业技术的操作⼈员;

(2)以操作坑为中⼼,在周围20⽶以内设⽴安全区,设专⼈监护,安全区内不得有任何⽕源。

(3)操作⼈员严禁穿化纤⾐服,⽽且必须佩带防毒⾯具;

(4)降压作业时,燃⽓压⼒控制在40—60mmH2O柱,以免造成负压;

(5)在夜间或暗处带⽓作业时,要使⽤防爆灯照明,严禁使⽤普通灯或明⽕照明;

(6)接线管⼝质量须严格检验,⽤肥皂⽔查漏,严禁⽤明⽕检查。

6、燃⽓⽤户安全操作规程有哪些?

(1)正确使⽤燃⽓设备和⽤具,严禁使⽤不合格的或已达到报废年限的设备和⽤具。

(2)不得私⾃改动燃⽓管线和擅⾃拆除、改装、迁移燃⽓设备和⽤具。

(3)在安装燃⽓设施的⽤房内不得堆放杂物、住⼈及使⽤明⽕。

(4)⽤户发现有燃⽓泄漏及其他异常时应关闭阀门、开窗通风,在安全的地⽅切断电源,严禁动⽤明⽕并及时向燃⽓公司报修。

(5)胶管应定期更换,严禁使⽤过期胶管。

(6)、应协助燃⽓公司对燃⽓设施进⾏检查。

7、燃⽓表的安装要求是什么?

(1)安装时必须横平竖直;(2)通风、⼲燥、采光良好,室温在0℃--45℃之间;(3)表后距墙≥30㎜;(4)⾼位表底距地⾯≥1.8m;(5)低位表距地⾯≥0.1m便于检修和维护。

8、户内管道位置有那些要求?

(1)通风、⼲燥、采光良好,易于检修;(2)附近⽆明⽕及过热物、易燃易爆物品及腐蚀性⽓液体;(3)管壁距墙⾯≥50㎜;(4)与插座、电源开关、电线的⽔平净距应≥15cm;(5)⾮寝室、若必须穿越寝室时,可设于⽆接头的套管中。