A、较大B、重大C、特别重大
三、判断题(每题2分,计20分)
1、储气井排污时应先开启排污球阀,后开启排污针阀,排污的过程中应来回启、闭排污针阀,以免出现冰堵现象。(√)
2、事故发生单位负责人接到事故报告后,应当及时启动事故应急预案,组织保护事故现场,实施救援工作,抢救人员和财产,防止事故扩大或者引发次生事故。(√)
3、重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者存储危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(√)
4、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×)
5、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√)
6、生产经营单位有关负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。(√)
7、单位体积天然气完全燃烧后,烟气被冷却到原来的天然气温度,但燃烧生成的水蒸汽完全冷凝出来所释放的热量,称作低热值。(×)
8、对于天然气站操作人员的要求:“四懂”懂操作、懂原理、懂结构、懂工艺流程;“三会”会性能、会保养、会排除故障。(×)
9、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续。(√)
10、任何单位和个人如果有充分理由可以阻挠和干涉对事故的依法调查处理。(×)
三、简答题(20分)
1、消防安全四个能力是什么(10分)
答:
、检查消除火灾隐患能力;
、扑救初级火灾能力;
、组织疏散逃生能力;
、消防宣传教育能力。
2、简述拉断阀的作用(10)
答:拉断阀的作用是:在一定外力作用下可被拉断成两节,拉断后具有自密封功能,防止天然气大量泄漏。
四、问答题(20分)
1、阐述天然气加气站存在哪些危险源
答:1.天然气具有危险性
天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性。爆炸极限为5%~15%(V/V),最小点火能量仅为,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3),对空气的比重为,扩散系统为,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。
2.泄漏引发事故
站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏,气体外泄可能发生地点很多。管道焊缝、阀门,法兰盘、气瓶、压缩机、干燥器、回收罐,过滤罐等都有可能发生泄漏。
3.高压运行危险性大
压缩天然气加气站技术要求充装站的压缩机必须加压至25MPa以上,若钢瓶质量或加压设备不能满足基本的技术要求,稍有疏忽,便可发生爆炸或火灾事故。
系统高压运行容易发生超压,系统压力超过了其能够承受的许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。
4.天然气质量差带来危险
在天然气中的游离水未脱净的情况下,积水中的硫化氢容易引起钢瓶腐蚀。
5.存在多种引火源
商业性汽车加气站绝大多数建立在车辆来往频繁的交通干道之侧,周围环境较复杂,受外部点火源的威胁较大。如邻近建筑烟囱的飞火,邻近建筑的火灾,频繁出入的车辆,人为带入的烟火,打火机火焰、手机电磁火花、穿钉鞋摩擦、撞击火花、化纤服装穿脱产生的静电火花,燃放鞭炮的散落火星,雷击产,均可成为加气站火灾的点火源。
操作中也存在多种引火源,加气站设备控制系统是对站内各种设备实施手动或自动控制的系统,潜在着电气火花;售气系统工作时,天然气在管道中高速流动,易产生静电火源;操作中使用工具不当,或因不慎造成的摩擦,撞击火花等。
6.安全培训不规范
新建CNG加气站的操作人员因不熟悉CNG新技术和未经过必要的培训就上岗操作,或没有定期复训,容易出现违章作业或违反安全操作规程,对安全知识尤其是消防知识知之甚少,不能及时发现火灾隐患和没有处理突发事故的能力。随着燃气行业多种经营体制的发展,部分经营不规范的中小型企业,严重忽视操作人员的业务培训。