8、家庭装修需改动燃气管线时,应由(C)的人员进行,以免引起燃气泄漏,发生火灾或爆炸。
A)曾经做过管道安装B)物业管理部门
C)具备燃气管道安装维修资质D)装修公司
9、燃气安全事故发生后,燃气经营者应当首先立即,并组织抢险、抢修。(D)
A)上报燃气管理部门B)停止供气
C)组织相关人员召开紧急会议D)启动本单位的燃气安全事故应急预案
10、生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。(A)
A)1小时内B)2小时内C)12小时内D)24小时内
二、多选
1、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气调压器及附属设备的运行、维护应符合下列规定:(A B C D)
A)应巡检各连接点及调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有喘息、压力跳动等问题时,应及时处理,应及时清除各部位油污、锈斑,不得有腐蚀和损伤
B)对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器,必须经过调试,达到技术要求后方可投入运行
C)对停气后重新启用的调压器,应检查进出口压力及有关参数
D)应定期检查过滤器前后压差,并应及时排污和清洗,应定期对切断阀、水封等安全装置进行可靠性检查
2、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施包括:(A C D)
A)燃气储存设施;B)燃气规范;
C)燃气输配和应用的场站;D)燃气管网及用户设施;
3、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:阀门的运行、维护应符合下列规定:(A C D)
A)定期检查阀门,应无燃气泄漏、损坏等现象,阀门井内应无积水、塌陷,无妨碍阀门操作的堆积物等;
B)定期清除各部位油污、锈斑,应无腐蚀和损伤;
C)应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养;
D)无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换。
4、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气输配系统的组成:(A B C)
A)门站、储气设施;B)燃气管网、调压设施;
C)管理设施、监控系统;D)燃气用户、燃烧器具。
5、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:用户室内燃气设施泄漏抢修作业应符合下列规定:(ABCD)
A)接到用户泄漏报修后应立即派人检修;
B)进入室内后应打开门窗通风、切断气源、消灭火种,在安全的地方切断电源,严禁在事故现场拨打电话;
C)检查用户设施及用气设备,准确判断泄漏点,严禁明火查漏;
D)漏气修理时应避免由于检修造成其他部位泄漏,应采取防爆措施严禁使用能产生火花的工具进行敲击作业。
6、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:PE管道发生断管、开裂、意外损坏大量漏气时,抢修作业应符合下列规定:(ACD)
A)采取关闭上游阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修;
B)抢修人员到达抢修现场后,在布置事故现场警戒、控制事态发展的同时,应先抢救财产。
C)抢修作业中应采取措施保证PE管熔接面处不带压力;
D)抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积。
7、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施不停气动火作业应符合下列那些规定:(A B C D)
A)对新、旧钢管连接动火作业时,应先采取措施使新、旧管道电位平衡;
B)带气动火作业时,管道内必须保持正压,其压力宜控制在300~800Pa,应有专人监控压力;
C)动火作业引燃的火焰,必须有可靠、有效的方法将其扑灭。
D)带压开孔、封堵作业前应对施工用管材、管件、密封材料等做复核检查,对施工用机械设备进行调试。