8、煤气管道隔断装置的作用为能有效〔切断〕、〔阻止〕装置前的煤气流向装置后。
9、工厂常用的隔断装置主要包括闸阀、〔密闭蝶阀〕、调节蝶阀和〔盲板〕。
10、煤气排水器因〔制作〕、维护、〔操作〕较简便,切断时对系统的〔相互影响小〕等特点,使用较普遍,水封只有装在〔其他隔断装置〕后并用,才是可靠的隔断装置。
11、排水器与煤气管道处于〔联通〕状态,才可以持续将管道中的水排出,它靠有效的〔水封高度〕产生的压力大于煤气的压力而将煤气封住,已不致〔煤气泄露〕。
12、煤气水封假设投用不当,实际没有到达设计的〔水封高度〕或煤气管网异常压力升高持续超出设计压力往往可能将〔水封击穿〕而泄露煤气造成事故。
13、检查水封高度可以看溢流口是否〔有水溢流〕,有水溢流说明排水器里水是满的,水封高度正常,假设无溢流可〔补水至溢流〕。
14、煤气管道支架按工况分类,可分为〔单向活动支架〕、双向活动支架和〔固定支架〕。
15、影响架空煤气管道的线性胀缩的因素是〔环境温度〕和〔介质温度〕。
16、架空管道伸缩量计算公式为:伸缩量=线膨胀系数×〔温度变化值〕×〔管道长度〕。
17、管道的补偿可用管道的自然补偿和〔补偿器〕两种方式。补偿器有〔鼓型补偿器〕、填料型补偿器和〔波型补偿器〕三种。
18、放散管分吹扫放散、〔剩余放散〕、〔事故放散〕。
19、吹扫放散管管口应采取防雨、〔防堵塞〕装置;每年入冬前进行一次〔放散管开关试验〕,放掉管内的积水,并给放散管阀门、螺丝、阀杆加黄油。
20、放散管根部应〔焊加强筋〕,上部用挣绳固定,闸阀前应装有〔取样管〕。
21、剩余煤气放散管应有放散煤气〔点燃装置〕和灭火措施。
22、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的〔1.15〕倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至到达所要求的试验压力,每级稳压〔5〕min,以无泄漏、目测无变形等为合格。
23、工业炉窑的燃烧系统原那么上包括炉前管道、〔燃烧装置〕、〔燃烧平安监控装置〕。
24、煤气动火作业要严格控制和管理,必须认真制定和落实平安作业方案,必须执行〔动火票制度〕,必须认真落实现场〔平安检测、确认、监护〕制度。
25、在停气的煤气设备动火,在动火点就近翻开〔放散管〕或〔人孔〕或支开法兰,留一个通道。
26、CO煤气设备内动火,必须铲除干净悬挂物,宜〔佩带呼吸器〕防止切割、焊接时产生的废气及挥发气体的伤害。
27、抽、堵盲板时不准在附近煤气管道上进行〔电焊作业〕,以免产生火花发生事故。
28、煤气设备设施内部作业时,设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界〔有效隔离〕,可靠地切断气源、水源。
29、煤气管道的平安隔绝可采用插入盲板或撤除一段管道进行隔绝,不能用〔水封或阀门〕等代替盲板或撤除管道。
30、煤气设备设施内部作业时,与外界连接的电源需〔有效切断〕,电源有效切断可采用取下〔电源保险熔丝〕或将电源开关拉下后上锁等措施,并悬挂〔设备检修,禁止合闸〕的平安警示牌。
31、进入煤气设备设施内作业前,必须对设备内进行〔清洗和置换〕,并要求氧含量到达〔19.5%~21%〕,作业场所一氧化碳的工业卫生标准为〔24ppm〕,在设备内的操作时间要根据一氧化碳含量不同而确定。
32、发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向〔煤气调度室〕、〔煤气防护站〕等部门汇报。
33、当出现少量煤气泄漏时,进行修理时可以采用〔堵缝〕或者〔打补〕的方法来实现。
34、煤气中毒按照病症严重程度,通常分〔轻〕、〔中〕、〔重〕三级;按照中毒快慢分〔急性〕和〔慢性〕中毒。
35、当煤气设备发生煤气着火时,可封闭人孔,关闭〔放散管〕,窒息法灭火,也可通入〔蒸汽或氮气〕加速灭火。
36、煤气生产、净化、加压混合、储存、使用等设施附近有人值守的岗位,应设〔固定式一氧化碳检测报警〕装置,值守的房间应保证〔正压〕通风。
37、用单一闸阀隔断必须在其后〔堵盲板〕或加水封,并宜改造为电动蝶阀加眼睛阀或〔插板阀〕。
38、过剩煤气必须〔点燃放散〕,放散管管口高度应高于周围建筑物,且不低于〔50〕米,放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。
39、吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气,必须用(蒸汽)、〔氮气〕或合格烟气,不允许用〔空气〕直接置换煤气。
40、煤气管道宜涂灰色,厂区主要煤气管道应标有明显的〔煤气流向〕和〔种类标志〕,横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏。
41、生产、供给、使用煤气的冶金企业必须设立〔煤气防护站〕。
42、从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经专门的〔平安技术培训〕并考核合格,持〔特种作业操作证〕方能上岗作业。
43、煤气检修的现场三方确认是指在煤气设施检修的环境三方确认,三方指〔设备点检方〕、〔设备检修方〕、〔煤气专业技术人员〕。
44、煤气爆炸范围是指〔可燃气体〕与空气或氧混合到某一混合浓度范围内,一旦有〔火源〕时就会发生爆炸。
45、煤气管道支架管托的分类有上滑式管托、下滑式管托、〔固定管托〕、滚动式管托、〔铰接管托〕。
三、判断题
1、新建、改建的煤气设施按设计压力不同可不进行严密性试验或强度试验。〔×〕