订单查询
首页 其他文档
燃气安全员考试模拟试题
大小:473.89KB 7页 发布时间: 2024-03-21 16:48:52 7.59k 7.13k

4、人孔的安装位置通常在哪些位置?

〔1〕切断装置后;〔2〕补偿器、碟阀附近;〔3〕沉积物易于积聚的特征管段;〔4〕煤气设备或单独管段上一般不少于两个。

5、简述煤气放散管的具体安装位置及安装要求?

〔1〕煤气设备和管道的最高处;〔2〕煤气管道以及卧式设备的末端;〔3〕煤气设备和管道隔断装置前,管网隔断装置前后支管闸阀在煤气总管旁0.5米以内,可不设放散管,应设放气头;〔3〕放散管口应高出煤气管道、设备和走台4M离地面10M。

6、简述停煤气吹扫和置换作业步骤

〔1〕作业现场平安教育。

〔2〕工作准备及平安保障检查。

〔3〕通知调度,具备停气条件后,关闭进出口阀门。

〔4〕翻开末端放散管并监护放散周围的环境。

〔5〕堵盲板〔佩戴呼吸器〕

〔6〕通入氮气或蒸汽

〔7〕如果要进入设备要接通风机,检测一氧化碳、含氧量合格,办理受限空间作业票。

〔8〕汇报调度作业结束。

7、停煤气作业的平安要点有哪些?

〔1〕停气前应确认用户熄火;

〔2〕对作业人员进行平安、技术交底;

〔3〕可靠切断煤气来源,确保煤气不泄漏至停产的管道设备内;

〔4〕通氮〔蒸汽〕置换时,关闭或断开煤气流量、压力等计量仪表导管;

〔5〕翻开末端放散时,应确认管网中间阀全开;

〔6〕放散煤气应对下风侧落点环境进行跟踪检测;

〔7〕确认无盲肠管或死角;

〔8〕该作业涉及进入煤气设备时,必须进行空气赶氮气过程,并经检测合格(CO<24ppm;O2≥19.5%).

8、送煤气作业的平安要点:

〔1〕送煤气前应确认严密性试验合格,不漏、不堵〔确认盲板已抽〕;

〔2〕送煤气前应确认各阀门灵活,煤气排水密封罐灌水满流;

〔3〕氮气〔蒸汽〕置换空气时要控制压力,操作时应先开煤气侧阀后开氮气〔蒸汽〕阀;

〔4〕末端煤气放散不靠近火源、不在厂房内放散,下风侧应跟踪检测;

〔5〕氮气置换空气后的检测合格必须O2<1%;电除尘器O2<0.6%

〔6〕用蒸汽置换的煤气设备、管道合格后严禁关闭放散管;煤气导入前切忌停蒸汽,防止从新吸入空气;

〔7〕爆发试验以三次合格为准。

9、简述煤气中毒的重要原因

〔1〕煤气设备泄露没有及时发现,或已发现而又不及时处理。

〔2〕对煤气性质认识缺乏,在超过卫生标准的煤气区域工作而又不戴防毒面具。

〔3〕在煤气设备附近休息、打盹、睡觉。

〔4〕停送煤气,不注意空气流向,或设备内残留煤气处理不彻底,或没有可靠隔断煤气来源,并没有严格的检查制度。

〔5〕煤气倒窜到蒸汽、氮气及水管内,引起人员中毒事故。

〔6〕煤气区域不挂“煤气危险禁止停留〞的标牌。或平安制度不严格,误入或提前进入危险区。

〔7〕管网系统压力波动过大,超过水封平安要求,造成水封压穿,煤气泄露。

10、如何预防煤气中毒事故发生?

〔1〕对从事有毒危险作业人员,应进行煤气知识、正确使用防护器材及急救的知识教育;提高防毒意识。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441