订单查询
首页 其他文档
燃气安全员考试模拟试题
大小:473.89KB 7页 发布时间: 2024-03-21 16:48:52 7.59k 7.13k

〔2〕作业场所应加强环境中有毒气体浓度的检测;在有毒场所作业时,必须正确使用防毒用具,设专人监护。

〔3〕在有毒有害的危险岗位,应设置监控设施;制定应急预案;制订防救措施并配置相应的防护器具。

〔4〕对防护器具应按[公司煤气防护器材使用管理方法]对口管理;并设专人定期检查,确保完好的备用状态。

〔5〕发生人员中毒、窒息时启动应急预案,及时正确地救护。

11、煤气着火事故的处理原那么有哪些?

〔1〕对火势不大的初起火情,可用灭火器、黄沙、湿泥等扑灭;

〔2〕煤气管道着火,管径<100mm,可直接关闭阀门,切断煤气来源,到达灭火的目的。

〔3〕直径>100mm的煤气管道着火时,应缓慢关闭阀门,留10mm-15mm火苗时,再全关煤气阀门;或先向煤气管道内通入蒸汽或氮气,待火熄灭后再关闭煤气阀门,防止煤气回火。

12、煤气爆炸事故的预防有哪些?

(1)设备检修前,应三方确认可靠切断煤气来源,检测合格;

〔2〕对COG设备或管道,虽已可靠切断煤气来源,动火时需做气体分析或经可燃气体测爆合格后,方可动火。

〔3〕动火点就近应翻开放散管或人孔或支开法兰,留一个通道;动火者不应正面对动火点。

〔4〕在运行煤气设备或管道上动火,应保持正压、流动,确认氧含量<1%,只准用电焊,不准用气焊。

〔5〕无法处理干净的煤气设备或管道,可通入少量氮气〔氮气稀释了煤气,使其形成不了爆炸范围内的混合比例,同时也起到灭火的效果〕,带氮气动火;

〔6〕长期放置的煤气设备需动火时,应重新检测合格后,方可动火。

13、便携式煤气检测仪使用的考前须知有哪些?

〔1〕检测仪更换电池时,应在平安场所进行〔不得在地下室或易爆危险区更换电池〕。

〔2〕使用中传感器的口应裸露在外〔不能放在口袋里〕

〔3〕使用中传感器要注意防水和杂质,否那么会影响检测的灵敏度。

〔4〕检测的读数应在仪器规定量程内,不能长时间使仪器处于超量程状态。

〔5〕检测仪应在﹣20℃至﹢50℃范围内的检测环境中使用,否那么损坏仪器,影响测定结果〔各款式的检测仪的环境温度要求不同〕。

〔6〕检测仪在使用中不得直接对着带压的煤气泄漏点。

〔7〕使用中,检测仪会受其他气体干扰〔信号出现负数〕。

(8)报警仪使用结束后要关闭。

14、便携式检测仪的维护

〔1〕长时间不用时,应关机取下电池。将仪表置枯燥、无尘符合存储温度的环境中保存。

〔2〕检测仪应定期校准、测试和检查。

〔3〕定期保养,保持报警仪各部位干净、整洁,特别是防尘罩不得积灰。〔使用柔软的湿布清洁仪器外表。切勿使用溶剂、肥皂或上光剂〕。

〔4〕不得把检测仪表浸入液体。

15、简述空气呼吸器的佩戴步骤。

〔1〕松开肩带;〔2〕平展开空气呼吸器;〔3〕提起呼吸器使其垂直,气瓶阀朝下将肩带松开;〔4〕先将左肩穿过有压力表的肩带,然后背上呼吸器;〔5〕调整肩带双手同时握住肩带往下拉;〔6〕松开头带,面罩由下向上戴入;〔7〕扣紧腰带调整好后拉紧腰带;〔8〕调整到舒适位置;〔9〕调整头顶头带;〔10〕拉紧耳朵上方的两条头带;〔11〕拉紧下面的头带;〔12〕用手捂住需求阀接口呼吸检查面罩是否严密;〔13〕翻开气瓶全开回一圈;〔14〕将需求阀连接面罩;〔15〕观察压力表压力在正常值内;〔17〕做深呼吸感觉舒适可进入有毒区域;

16、空气呼吸器的维护和保管事项有哪些?

〔1〕呼吸器应摆放在固定位置,保证完好。〔2〕要保持清洁干净,防止油类物品。〔3〕压力低于20Mpa时,应及时更换气瓶。〔4〕气瓶使用或搬运时严禁碰撞。〔5〕面具可以用中性清洁剂清洗,晾干。〔6〕防止太阳光的直接照射,远离热源。〔7〕气瓶五年定期检定一次。〔8〕空气呼吸器每年应校验一次.。

17、简述煤气平安“十必须〞

〔1〕煤气生产、供给和使用单位必须设立煤气防护站〔组〕;煤气从业相关人员必须培训持证上岗。

〔2〕煤气区域必须设置齐全平安警示标志。

〔3〕煤气岗位必须配置隔离式呼吸保护器具和平安检测报警仪器。

〔4〕任何煤气作业必须制订落实好平安措施。

〔5〕进入煤气区域作业必须2人以上。

〔6〕进入煤气区域作业必须随身佩戴便携式一氧化碳检测报警仪器。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441