19、立管严密性试验范围应为从(C)之间的管道进行。
A、引入管阀门到调压器进气口;B、煤气表出气口至燃具前阀门;
C、引入管阀门至燃具前阀门。
20、供气站应有一套完整的防雷、防火、(B)及环保设施。
A、防腐设备;B、防爆安全装置;C、防盗设施;C、防水设施。
21、在所有用气场合,如果发生火灾时,应首先(B)。
A、报警;B、关闭气源及有影响的电源;
C、关闭气源;D、组织灭火器材灭火。
22、输气管的输送量随起点压力的增加而(A)。
A、增加;B、减少;C、不变;D、变为零。
23、球阀只能作(B)使用,不能用作节流。
A、半开或半关;B、全开或全关;C、全开或半关;D、半开或全关
二、填空题
1、燃具从售出当日起,人工煤气热水器判废年限应为(6)年,液化石油气和天然气热水器判废年限应为(8)年。燃具灶具判废年限应为(8)年
2、额定压力:人工煤气(1000pa)、天然气(2000pa)、管道石油液化气(2800pa)
3、城市管道燃气硫化氢含量应不大于20 mg/m3。
4、供气站场设备管理工作要做到一准、二灵、三不漏。
5、输气管线的储气量与管线长度、容积、压力、输气量有关。
6、在燃气管道日常管理工作中,巡线人员应做到管道走向、埋深、规格、腐蚀情况、周围情况“五清楚”。
7、城市供气运行调度中,应掌握用户用气季节高、低峰规律,以保证各类用户均衡用气。
8、管子对接错口公差不超过管壁厚度的10%。
9、球阀主要由阀体、球体、密封结构和执行机构四部分组成。
10、涡轮流量计使用时,一般应加装过滤器,以保持被测介质的洁净。
11、暗埋在墙内的铜管或不锈钢波纹管,应使用专用的开凿机开槽。灌槽宽度宜为管道外径加(20mm),深度应满足覆盖厚度不小于(10mm)的要求。严禁在(承重墙、柱、梁开凿管槽)。
12、不锈钢波纹管的壁厚不得小于(0.2mm),软管与家用燃具连接时,其长度不应超过(2m),并不得有(接口)
13、现批准《城镇燃气技术规范》为国家标准,编号为(GB50494—2009),自(2009年8月1日)起实施,本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。
14、用户管道是指从用户(室内总阀门)到各用户(燃具和用气设备)之间的燃气管道。
15、在管道安装结束后,应进行(管道吹扫、强度试验和严密性试验),并应符合国家现行标准的规定。
16、不同压力级制的燃气管道之间应通过(调压装置)连接
17、暗埋的用户燃气管道的设计使用年限不应(小于50)年,管道的最高运行压力不应大于(0.01Mpa)。
18、居民住宅应使用低压燃具,其燃气压力应(小于0.01Mpa)
19燃气的种类,习惯上分为(天燃气)、(人工煤气)和(液化石油气)三大类。
20、热值是指标准状态下0℃、1大气压(1m3)的燃气完全燃烧时产生的热量。
21、目前LNG气化站主要用的气化方式是(自然气化)
三、问答题
(1)瓶装液化气与管道燃气那种相对更安全?
答:管道燃气相对更安全。因为:
1、压力越小越安全;管道燃气户内调压后压力最大仅有0.025公斤/厘米2。而瓶装液化气工作压力一般为8公斤/厘米2,是室内管道燃气的320多倍。
2、储存量越少越安全;室内燃气管道一般只有3—5米,管道燃气储存量只有0.0025厘米3,而家用瓶装液化气单瓶储存量就超过10公斤,是燃气管道的10000倍以上。
3、越容易控制越安全;瓶装液化气压力高、储存量大、控制阀门少,发生事故难以控制,容易造成灾难性事故。而户内燃气管道压力低、储存量少、多重阀门控制,发生事故只要关闭阀门即可,可以避免重大事故。