8、煤气管道隔断装置的作用为能有效(切断)、(阻止)装置前的煤气流向装置后。
9、工厂常用的隔断装置主要包括闸阀、(密闭蝶阀)、调节蝶阀和(盲板)。
10、煤气排水器因(制作)、维护、(操作)较简便,切断时对系统的(相互影响小)等特点,使用较普遍,水封只有装在(其他隔断装置)后并用,才是可靠的隔断装置。
11、排水器与煤气管道处于(联通)状态,才可以持续将管道中的水排出,它靠有效的(水封高度)产生的压力大于煤气的压力而将煤气封住,已不致(煤气泄露)。
12、煤气水封若投用不当,实际没有达到设计的(水封高度)或煤气管网异常压力升高持续超出设计压力往往可能将(水封击穿)而泄露煤气造成事故。
13、检查水封高度可以看溢流口是否(有水溢流),有水溢流说明排水器里水是满的,水封高度正常,若无溢流可(补水至溢流)。
14、煤气管道支架按工况分类,可分为(单向活动支架)、双向活动支架和(固定支架)。
15、影响架空煤气管道的线性胀缩的因素是(环境温度)和(介质温度)。
16、架空管道伸缩量计算公式为:伸缩量=线膨胀系数×(温度变化值)×(管道长度)。
17、管道的补偿可用管道的自然补偿和(补偿器)两种方式。补偿器有(鼓型补偿器)、填料型补偿器和(波型补偿器)三种。
18、放散管分吹扫放散、(剩余放散)、(事故放散)。
19、吹扫放散管管口应采取防雨、(防堵塞)装置;每年入冬前进行一次(放散管开关试验),放掉管内的积水,并给放散管阀门、螺丝、阀杆加黄油。
20、放散管根部应(焊加强筋),上部用挣绳固定,闸阀前应装有(取样管)。
21、剩余煤气放散管应有放散煤气(点燃装置)和灭火措施。
22、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的(1.15)倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至达到所要求的试验压力,每级稳压(5)min,以无泄漏、目测无变形等为合格。
23、工业炉窑的燃烧系统原则上包括炉前管道、(燃烧装置)、(燃烧安全监控装置)。
24、煤气动火作业要严格控制和管理,必须认真制定和落实安全作业方案,必须执行(动火票制度),必须认真落实现场(安全检测、确认、监护)制度。
25、在停气的煤气设备动火,在动火点就近打开(放散管)或(人孔)或支开法兰,留一个通道。
26、CO煤气设备内动火,必须铲除干净悬挂物,宜(佩带呼吸器)防止切割、焊接时产生的废气及挥发气体的伤害。
27、抽、堵盲板时不准在附近煤气管道上进行(电焊作业),以免产生火花发生事故。
28、煤气设备设施内部作业时,设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界(有效隔离),可靠地切断气源、水源。
29、煤气管道的安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用(水封或阀门)等代替盲板或拆除管道。
30、煤气设备设施内部作业时,与外界连接的电源需(有效切断),电源有效切断可采用取下(电源保险熔丝)或将电源开关拉下后上锁等措施,并悬挂(设备检修,禁止合闸)的安全警示牌。
31、进入煤气设备设施内作业前,必须对设备内进行(清洗和置换),并要求氧含量达到(19.5%~21%),作业场所一氧化碳的工业卫生标准为(24ppm),在设备内的操作时间要根据一氧化碳含量不同而确定。
32、发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向(煤气调度室)、(煤气防护站)等部门汇报。
33、当出现少量煤气泄漏时,进行修理时可以采用(堵缝)或者(打补)的方法来实现。
34、煤气中毒按照症状严重程度,通常分(轻)、(中)、(重)三级;按照中毒快慢分(急性)和(慢性)中毒。
35、当煤气设备发生煤气着火时,可封闭人孔,关闭(放散管),窒息法灭火,也可通入(蒸汽或氮气)加速灭火。
36、煤气生产、净化、加压混合、储存、使用等设施附近有人值守的岗位,应设(固定式一氧化碳检测报警)装置,值守的房间应保证(正压)通风。
37、用单一闸阀隔断必须在其后(堵盲板)或加水封,并宜改造为电动蝶阀加眼睛阀或(插板阀)。
38、过剩煤气必须(点燃放散),放散管管口高度应高于周围建筑物,且不低于(50)米,放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。
39、吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气,必须用(蒸汽)、(氮气)或合格烟气,不允许用(空气)直接置换煤气。
40、煤气管道宜涂灰色,厂区主要煤气管道应标有明显的(煤气流向)和(种类标志),横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏。
41、生产、供应、使用煤气的冶金企业必须设立(煤气防护站)。
42、从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经专门的(安全技术培训)并考核合格,持(特种作业操作证)方能上岗作业。
43、煤气检修的现场三方确认是指在煤气设施检修的环境三方确认,三方指(设备点检方)、(设备检修方)、(煤气专业技术人员)。
44、煤气爆炸范围是指(可燃气体)与空气或氧混合到某一混合浓度范围内,一旦有(火源)时就会发生爆炸。
45、煤气管道支架管托的分类有上滑式管托、下滑式管托、(固定管托)、滚动式管托、(铰接管托)。
三、判断题
1、新建、改建的煤气设施按设计压力不同可不进行严密性试验或强度试验。(×)