(A)干式系统(B)湿式系统(C)水喷雾系统(D)雨淋系统
10、在高温的场所应安装(C)。
(A)雨淋系统(B)湿式系统(C)干式系统(D)水喷雾系统
11、能起到防火分隔作用的自动喷水灭火系统是(B)。
(A)湿式系统(B)水幕系统(C)干式系统(D)预作用系统
12、火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开发不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所应采用的自动喷水系统是(B)。
(A)干式系统(B)雨淋系统(C)水幕系统(D)湿式系统
13、地下车库等存在较多易燃液体的场所,宜采用(B)。
(A)湿式系统(B)自动喷水-泡沫联用系统(C)干式系统(D)预作用系统
14、严禁系统误喷的场所应采用(C)。
(A)湿式系统(B)自动喷水-泡沫联用系统(C)干式系统(D)预作用系统
15、室内净高度超过闭式系统最大允许净高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所应采用(D)。
(A)湿式系统(B)自动喷水-泡沫联用系统(C)干式系统(D)预作用系统
16、不能用防火墙分隔的开口部位,宜设置(C)。
(A)干式系统(B)雨淋系统(C)水幕系统(D)湿式系统
17、采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为(A)。
(A)闭式系统(B)雨淋系统(C)水幕系统(D)开式系统
18、采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为(D)。
(A)闭式系统(B)雨淋系统(C)水幕系统(D)开式系统
19、密集喷洒形成水墙或水帘的水幕称为(C)。
(A)水幕系统(B)雨淋系统(C)防火分隔水幕(D)防护冷却水幕
20、冷却防火卷帘等分隔物的水幕称为(D)。
(A)水幕系统(B)雨淋系统(C)防火分隔水幕(D)防护冷却水幕
21、保护油浸电力变压器宜采用(C)。
(A)预作用系统(B)干式系统(C)水喷雾灭火系统(D)水幕系统
22、保护液化石油气储罐宜采用(C)。
(A)预作用系统(B)雨淋系统(C)水喷雾灭火系统(D)水幕系统
23、高层民用建筑内的充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间,宜采用(B)。
(A)雨淋系统(B)水喷雾灭火系统(C)泡沫灭火系统(D)水幕系统
24、(D)由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成。
(A)雨淋系统(B)细水喷雾灭火系统(C)自动喷水-泡沫联用系统(D)水喷雾灭火系统
25、以N2、Ar2、CO2三种惰性气体的混合物作为灭火介质的灭火系统,称为(C)。
(A)二氧化碳灭火系统(B)七氟丙烷灭火系统(C)IG541混合气体灭火系统(D)热气溶胶灭火系统
26、以七氟丙烷作为灭火介质的灭火系统,统称为(B)。
(A)二氧化碳灭火系统(B)七氟丙烷灭火系统(C)IG541混合气体灭火系统(D)热气溶胶灭火系统
27、在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统,称为(A)。
(A)全淹没气体灭火系统(B)局部应用气体灭火系统(C)单元独立气体灭火系统(D)组合分配气体灭火系统
28、用一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的气体灭火系统,称为(D)。
(A)全淹没气体灭火系统(B)局部应用气体灭火系统(C)单元独立气体灭火系统(D)组合分配气体灭火系统
29、按一定的应用条件,将气体灭火剂存储装置和喷放组件等预先设计、