C.电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的消防安全防护措施;D.电焊工是否持证上岗,是否事先办理相关审批手续。
16、本题哪项不符合室内消火栓栓口的压力测试要求:(B)
A.测量时,特别是测量静压时,开启阀门应缓慢,避免压力冲击造成检测装置损坏;B.静压测量完成后,缓慢旋下水枪头泄压;
C.测量出口压力时,应注意水带不应有弯折;D.使用后,擦净反放回。
17、本题哪项不符合建筑消防设施值班、巡查要求:(B)
A.建筑消防设置的值班和防火巡查应有明确的实施部门、管理人员和工作职责,建立相应的制度,确保消防设施的正常运行;
B.同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应当负责各自范围的消防设施维护管理;
C.建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态;D.严禁擅自关停消防设施。
18、建筑消防设施运行状态表述不正确的是:(D)。
A.建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;
B.对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施;
C.对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室;
D.因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准。
19、消防设施操作人员资格表述不正确的是:(C)。
A.消防设施操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定;
B.消防设施操作人员应持有初级技能以上的消防行业职业资格证书;
C.消防设施操作人员只需经过单位内部的培训,就具备上岗资格;
D.已取得职业资格证书的消防设施操作人员应能熟练掌握本等级职业技能。
20、本题哪项不符合消防控制室值班制度要求:(A)。
A.消防设施控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不大于8h,每班不少于1人;
B.值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C.没2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况;
D.正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施极其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
21、本题哪项不符合消防控制室值班人员处置报警信号程序要求:(C)。
A.接到火灾报警信息后,应在第一时间确认;B.确认属于误报时,查找误报原因并填写记录;
C.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告;
D.立即启动单位内部灭火系统和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。
22、本题哪项不符合建筑消防设施巡查频次要求:(C)。
A.人员密集场所应进行每日防火巡查,属于营业性场所的营业期间的防火巡查没2h至少一次,营业结束时应对营业现场进行检查,消除遗留火种;B.值班人员夜间防火巡查不应少于两次;C.消防安全重点单位应每两日巡查一次;D.其他单位,每周至少巡查一次。
23、本题哪项不符合单位开展防火巡查的内容要求:(D)。
A.用火、用电有无违章;B.疏散通道、安全出口是否畅通;
C.消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;D.营业场所人员在岗情况。
24、本题哪项不符合建筑消防设施巡查的内容要求:(D)。
A.常闭式防火门是否处于关闭状态;B.防火卷帘下是否堆放物品;
C.消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;D.营业期间有无超范围经营的情况。
25.本题哪项不符合建筑消防设施巡查要点的内容:(C)。
A.火灾探测器、可燃气体探测器外观完好情况;B.火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态;C.灭火器重量是否充足;
D.消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观,消防水炮外观,每层配水管控制阀门启、闭状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
26、本题哪项不符合建筑消防设施巡查要点的内容:(B)。
A.自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态;