A.消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物;
B.除必须外,标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上,也不应设置在经常被其他物体遮挡的地方;
C、设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察视角接近90°;
D.消防安全标志的尺寸由最小观察距离确定。
40、本题哪项不符合消防安全标志的设置要求:(B)。
A.疏散标志应用不燃材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其他不燃透明材料制成的保护罩;
B.疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1.5m;
C.“紧急出口”标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m;
D.悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
41、本题哪项不符合室外消防安全标志设置的要求:(A)。
A.室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.8m;
B.日常情况下使用的各种标志牌的表面最低平均照度不应小于51x;
C.对于地下工程,“紧急出口”标志宜设置在通道的两侧部及拐弯处的墙面上,标志的间距不应大于10m;
D.给标志提供应急照明的电源,其继续供电时间应满足所处环境的相应标准或规范要求,但不应小于20min。
42、本题哪项不符合消防安全标志的防火巡查要点内容:(D)。
A.查看消防安全标志是否脱落、损毁;B.消防安全标志是否被遮挡、覆盖;C、消防安全标志的设置是否符合要求;
D.电光源型消防安全标志,当发生火灾时,正常照明电源中断的情况下,应在1s内自动切换成应急照明电源,标志表面的最低照度及连续供电时间应能满足要求。
43、按照《建筑设计防火规范》要求,除宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库,可不设置消防应急照明灯具的部位是:(D)。
A.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
B.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间;
C.观众厅,建筑面积超过400㎡的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200㎡的演播室;
D.建筑面积低于300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。
44、按照《建筑设计防火规范》要求,下列建筑或场所可以不在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志和蓄光疏散指示标志的是:(C)。
A.总建筑面积超过8000㎡的展览建筑;B.总建筑面积超过5000㎡的地上商店;
C.总建筑面积低于300㎡的地下、半地下商店;D.座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
45、按照《高层建筑设计防火规范》(GB500445-95)规定,高层建筑的下列部位可以不用设置应急照明的是:(D).
A.楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);
B.配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间;
C.观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所;
D.公共建筑内的疏散走道和居民建筑内走道长度小于20m的走道。
46、按照《高层建筑设计防火规范》(GB500445-95)规定,高层建筑的下列部位应设置应急照明:(D).
A.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过15m的内走道。B.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于15m的内走道。
C.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度XYU 20m的内走道。D.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
47、本题哪项不在消防应急照明防火检查的范围:(D)。
A.按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B.测试应急照明灯具的自检按钮,检查其蓄电池的状态;
C.拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D.应急照明灯具蓄电池的生产厂家。
48、在民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商店、作坊、储藏间内及其附近区域相应地设置(A)等标志。
A.禁止烟火B.禁止使用C.火灾时疏散途径的标志D.火灾报警和手动控制装置标志