3、在火灾报警控制器上能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态。(√)
4、消防值班人员可以在控制室内通过启动输入输出模块控制喷淋泵的启动。(√)
5、当有火灾发生时,信号蝶阀自动联动控制喷淋泵的启动,并能够在消防控制室显示其启动及其动作反馈信号。(X)
6、消防值班人员可以在控制室内通过直接手动控制盘控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。(√)
7、当有火灾发生时,手动报警按钮的动作信号作为自动联动触发信号,控制消防水泵的启动。(X)
8、消火栓按钮可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。(√)
9、火灾报警控制器应能显示报警系统的手动、自动工作状态及故障状态。(√)
10、火灾报警控制器应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和
动作状态。(√)
11、火灾报警控制器应能对气体灭火系统自动和手动控制系统的启动,并显示延时状信号、紧急停止信号。(√)
12、气体灭火系统不一定需要由专用的气体灭火控制器控制。(X)
13、消防控制室应安装能够显示泡沫灭火系统的手动、自动工作状态及故障状态的设施。(√)
14、消防控制室应安装能够显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位置信息的
设施。(√)
15、在消防控制室可以手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停。(√)
16、泡沫灭火系统不是一定要由专用的泡沫灭火控制器控制。(X)
17、消防控制是应安装能够显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的工作状态的设施。(√)
18、消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控档烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,
并显示其反馈信号。(√)
19、消防控制室应能通过手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。(√)
20、防烟自动控制方式:由任意的一个感烟探测器的报警信号联动送风口的开启。(X)
21、排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的报警信号联动送风口的开启。(√)
22、排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。(√)
23、消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。(√)
24、消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号。(√)
25、电动防火门的自动控制:疏散通道上设置的电动防火门,应由任意一个的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防
火门关闭。(X)
26、消音状态是火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发出声、光报警信号时,按下“消音”键控制器所处的工作状态。(√)
27、疏散通道防火卷帘门的自动/手动控制:应由设置在防火卷帘两侧
中任意一组感烟和感温火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。(√)
28、感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘下降置底。(X)
29、消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层。(√)
30、值班人员对系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统全面检查,并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。(√)
31、消防控制室不显示消防电梯的故障状态和停用状态。(X)
32、当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层并切断所有电梯的电源。(X)
33、消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能。(√)
34、消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话。(√)
35、消防控制室应由消防电话通话录音功能。(√)
36、消防控制室不能显示消防电话的故障状态。(X)
37、消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息。√)