订单查询
首页 其他文档
2024年消防证考题大全含答案
大小:526.72KB 48页 发布时间: 2024-03-26 11:27:41 11.78k 10.4k

38、消防控制室应能分别通过手动和自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播进行录音。(X)

39、消防控制室应能显示应急广播的故障状态。(√)

40、当确认火灾后,应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向着火层、相邻层和地下层进行应急广播。(√)

41、消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。(√)

42、集中控制型消防应急照明系统的联动不需要由消防联动控制器联动应的急照明控制器来实现。(X)

43、集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。(√)

44、消防控制室对非消防电源的控制应满足下列要求:火灾确认后,应能按照预定逻辑切断火灾区域及相关区域的非消防电源。(√)

45、火警灯:此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态。(√)

46、监管灯:此灯亮表示控制器检测到了外部设备的火警报警信号。(X)

47、屏蔽灯:由设备处于被屏蔽状态时,此灯亮,同时报警系统中被屏蔽设备的功能还能继续工作。(X)

48、系统故障灯:此灯亮,表示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复。(√)

49、主电工作灯:此灯亮表示控制器由主电源供电。(√)

50、备电工作灯:此灯亮表示控制器由备电供电。(√)

51、正常监视状态:表示火灾报警控制器以及监控的现场设备均处于正常工作状态,允许火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息在控制器显示屏上显示。(X)

52、联动控制状态:当控制器处于“自动允许”的状态下,并且满足联动公式中的逻辑关系时,控制器发出自动联动启动命令,并接收反馈动

作信号。(√)

53、故障报警状态:表示火灾报警控制器的主备电或监控的现场设备等发生故障时所处的工作状态。(√)

54、火灾报警控制器处于“手动、自动”任意的状态下,都能发出手动启动命令。(X)

55、复位:是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。(√)

56、图形显示装置(CRT)能够接收到火警火灾报警控制器发送的火灾报警信号,但不具有发出声、光报警的功能。(X)

57、在图形显示装置(CRT)中,火灾报警信息具有最高显示级别。(√)

58、图形显示装置(CRT)监视的火灾报警控制器以及监控的现场设备等发生故障时,图形显示装置(CRT)能够发出声、光报警。(√)

59、消防应急广播设备主要由火灾报警控制器(联动型)、火灾报警探测器、广播功率放大器、输出模块、音箱等设备构成。(X)

60、打开消防应急广播机箱背面的“电源”开关,如无故障等信号,则处于正常监视状态。(√)

二、选择题(四选一)

1、感烟火灾探测器的警报信号联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面(A)。

(A)1.8m(B)1.6m(C)2m(D)2.2m

2、感温火灾探测器的警报信号联动控制防火卷帘下降(D)。

(A)1.8m(B)1.6m(C)2m(D)置地

3、疏散通道防火卷帘门一般由(A)控制器控制。

(A)防火卷帘门(B)常开防火门(C)防盗门(D)普通卷帘门

4、集中控制型消防应急照明系统的联动应由(A)联动应急照明控制器实现。

(A)消防控制器(B)动力照明系统(C)普通照明系统(D)集中照明系统

5、在火灾报警控制器上,(A)灯亮,表示控制器检测到外接探测器处于火警状态。

(A)火警(B)启动(C)反馈(D)监管

6、在火灾报警控制器上,(D)灯亮,表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号。

(A)火警(B)启动(C)反馈(D)监管

7、在火灾报警控制器上,(D)灯亮,表示有设备处于被屏蔽状态。

(A)火警(B)启动(C)反馈(D)屏蔽

8、在火灾报警控制器上,(D)灯亮,表示控制器处于不能正常使用的故障状态。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441