订单查询
首页 其他文档
2024年消防证考题大全含答案
大小:526.72KB 48页 发布时间: 2024-03-26 11:27:41 11.78k 10.4k

(A)防火门(B)防火卷帘(C)防排烟控制装置(D)声光警报装置

85、在消防联动控制系统中,属于受控设备的是(D)。

(A)自动喷水系统(B)消火栓系统(C)气体灭火系统(D)电动防火阀装置

86、在消防联动控制系统中,属于受控设备的是(C)。

(A)手动报警按钮(B)烟感探测器(C)消火栓泵(D)消火栓按钮

87、消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

(B)显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态

(C)消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号

(D)消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号

88、消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

(B)显示消火栓按钮动作状态及位置等信息

(C)消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号

(D)消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号

89、消防控制室对气体灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能显示系统的手动、自动故障状态及故障状态

(B)消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号

(C)气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制

(D)消防控制室应能显示系统驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等水泵的正常监视状态和故障状态

90、消防控制室对泡沫灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(C)。

(A)消防控制室应能显示系统的手动、自动故障状态及故障状态

(B)消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并能显示泡沫液罐最低液位信息

(C)消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号

(D)泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭控制器控制

91、消防控制室对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态

(B)消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电动档烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并能显示其反馈信号

(C)消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号

(D)防烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动

92、对排烟自动控制方式描述不正确的一项是(D)。

(A)由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启(B)排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机

(C)停止该防烟分区的空气统计系统(D)排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止

93、消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(C)。

(A)消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态

(B)消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号

(C)疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制

(D)疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭

94、消防控制室对电梯的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层(B)消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441