订单查询
首页 其他文档
2024年消防证考题大全含答案
大小:526.72KB 48页 发布时间: 2024-03-26 11:27:41 11.78k 10.4k

(C)当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层(D)所有电梯的电源都应切断

95、消防控制室对消防电话的控制和显示功能的描述中,不正确的是(C)。

(A)消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能(B)消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话

(C)消防控制室不需要由消防电话通话录音功能(D)消防控制室应能显示消防电话的故障状态

96、消防控制室对消防应急广播系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息

(B)消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音

(C)消防控制室应能显示应急广播的故障状态

(D)当确认火灾后,应急广播系统应该向全楼胡建筑的所有区域发出好像警报

97、消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是(D)。

(A)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明

和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态

(B)集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现

(C)集中电源型消防应急照明系统应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和集中照明分配电源装置实现

(D)火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源

98、以下哪一项不是对中级建(构)筑物消防员的技能要求(D)。

(A)能使用消防联动控制器完成手/自动方式设置、历史记录查询、复位的操作(B)能区分火灾报警信号、联动控制信号

(C)能使用手动控制盘和直接控制盘对受控设备的启、停进行操作(D)能检修现场的设备

99、对于火灾报警控制器开机的操作方法,以下说明哪一项不正确(A)。

(A)首先打开控制器工作开关(B)首先打开主机主电对于开关

(C)其次打开备用电开关(D)有联动电源和火灾显示盘在打开联动对于和火灾显示盘供电对于主电开关、备用电开关

100、火灾报警控制器开机后,控制器上操作信息的显示中,以下说明哪一项不正确(D)。

(A)系统上电进行进行初始化提示信息,声光检查信息(B)外接设备注册信息(C)注册结果信息显示(D)开机完成后进入调试状态

101、火灾报警控制器主面板上,显示系统运行正常,以下哪一项指示灯点亮属于异常(D)‘

(A)主电工作灯或备电工作灯(B)自动允许灯(C)喷洒允许灯(D)屏蔽指示灯

102、火灾报警控制器在自动联动状态下,对信息特征描述不正确的一项是(B)。

(A)启动灯亮(B)液晶显示启动设备参数和部位(C)记录启动时间(D)记录启动设备总数

103、火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述不正确的一项是(A)。

(A)点亮“故障”指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除(B)声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声

(C)显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码(D)主备电发生故障,发出声、光报警

104、在火灾报警控制器上,设置手/自动模式,对操作信息显示描述不正确的一项是:(C)。

(A)手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮,只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令

(B)自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作

(C)只有全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯才亮

(D)控制器只有处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令

105、在火灾报警控制器上,按下“复位”键,对操作信息显示描述不正确的是(D)。

(A)清除当前的所有火警、故障和反馈等显示(B)复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯

(C)清除正处于请求和延时请求的命令;清除消音状态(D)清除屏蔽信息

106、对消防控制室图形显示装置(CRT)描述中,以下哪一项不是主界面的部分(A)。

(A)工程服务器客户端(B)图形显示部分(C)信息指示部分(D)操作部分

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441