122、在火灾报警系统中,对于消防电话主机呼叫及应答的描述,不正确的一项是(D)。
(A)拿起消防电话主机手柄,输入四位密码,确认后输入固定分机编号,图标由“叉”变为“勾”,按【确认/放音】键即可呼出
(B)消防电话主机呼叫消防电话分机后,相应的消防电话分机将振铃
(C)挂断通话的分机,只需按下其所对应的按键
(D)将手柄挂上,通话状态依旧保持
123、在火灾报警系统中,消防电话主机操作信息显示,描述不正确的一项是(C)。
(A)主机或分机一方呼叫,另一方应答后,即进入通话(B)通话时,通话指示灯常亮
(C)“录音”指示灯闪亮(D)录音开启
124、下面图片显示的是(A)。
(A)直接控制盘(B)手动消防盘(C)消防广播盘(D)消防电话盘
125、下面图片显示的是(B)。
(A)直接控制盘(B)手动消防盘(C)消防广播盘(D)消防电话盘
126、在火灾报警系统中,对于手动消防盘的操作信息显示,描述不正确的一项是(C)。
(A)在手动消防启动盘按下某一单元按键后,则该单元的命令灯点亮(B)控制器显示相应启动界面
(C)启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯常亮(D)再次按下此键,命令灯熄灭,启动命令被终止
127、在消防控制室图形显示装置中,点击(D)按钮显示工程分区图里面所使用的设备类型。
(A)第一页(B)上一页(C)下一页(D)图例
128、在消防控制室图形显示装置中,点击(A)按钮切换到第一幅工程分区图。
(A)第一页(B)上一页(C)下一页(D)图例
第三章建筑消防设施操作与维护
一、判断题
1、灭火器按驱动灭火器的压力型式可分为贮压式灭火器和贮气瓶式灭火器。(√)
2、灭火器铭牌必须印刷在筒体上。(X)
3、推车式灭火器的标志可采用刻蚀金属铭牌或籒带、或压敏铭牌的形式系(或贴)在推车式灭火器的筒体上。(√)
4、推车式水基型灭火器的有效喷射时间不应小于40s,且不应大于210s。(√)
5、除水机型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于20s。(X)
6、除水基型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于30s。(X)
7、灭火级别是3A时,灭A类火的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是3.5m。(√)
8、灭火级别是5A时,灭A类火的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是5m。(X)
9、2L或3L水基型灭B类的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是3m。(√)
10、2kg或3kg二氧化碳灭B类的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是2m。(√)
11、1kg或2kg洁净气体灭B类的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是2m。(√)
12、5kg或7kg二氧化碳灭B类的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是2.5m。(√)
13、1kg或2kg干粉灭B类的灭火器在20C时的最小有效喷射距离是3m。(√)
14、具有灭A类能力的推车式灭火器,其喷射距离不应小于3m(X)
15、对于有效喷雾喷嘴的水基型推车式灭火器,其喷射距离不应小于6m。(X)
16、只有干粉灭火器可以灭C类火。(X)
17、在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。
当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。(√)
18、在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,可采用任意的灭火器。(X)