14、推车式水基型灭火器的有效喷射时间不应小于C,且不应大于210s。
A 20s B 30s C 40s D 60s
15.除水基型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于B。
(A)20s(B)30s(C)40s(D)60s
16.灭火级别是1A-2A时,灭A类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是A。
(A)3m(B)3.5m.(C)4.5m(D)5m
17.灭火级别是4A时,灭A类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是C。
(A)3m(B)3.5m(C)4.5m(D)5m
18.3L水基型灭火B类的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是A。
(A)3m(B)3.5m(C)4.5m(D)5m
19.9L水基型灭火B类的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是D。
(A)2m(B)3m(C)3.5m(D)4m
20.2kg洁净气体灭B类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是A。
(A)2m(B)3m C)3.5m(D)4m
21.6kg洁净气体灭B类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是B。
(A)2m(B)3m(C)3.5m(D)4m
22.2kg二氧化碳灭B类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是A。
(A)2m(B)3m(C)3.5m(D)4m
23.2kg干粉灭B类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是B。
(A)2m(B)3m(C)3.5m(D)4m
24.4kg干粉灭B类火的灭火器在20°C时的最小有效喷射距离是C。
(A)2m(B)3m(C)3.5m(D)4m
25.下面D不能灭C类火灾。
(A)干粉灭火器(B)洁净气体灭火器(C)二氧化碳灭火器(D)水基型灭火器
26.A类火灾、B类火灾、C类火灾、E类火灾都能够用的灭火器是D。
(A)水基型灭火器(B)泡沫灭火器(C)二氧化碳灭火器(D)磷酸铵盐干粉灭火器
27.贮压式灭火器应采用测压法检验泄漏量。灭火器每年的压力降低值不应大于工作压力的B。
(A)5%(B)10%(C)15%(D)20%
28.灭火器从出厂日期算起,达到12年必须报废的是D。
(A)水基型灭火器(B)干粉灭火器(C)洁净气体灭火器(D)二氧化碳灭火器和贮气瓶
29.火灾探测器的分类比较复杂,按实用的分类方法进行分类时不包括下面哪D。
(A)结构造型分类法(B)探测器火灾参数分类法(C)实用环境分类法(D)使用性能分类法
30.火灾探测器按A可分为点型和线型两类。
(A)结构造型分类法(B)探测器火灾参数分类法(C)实用环境分类法(D)使用性能分类法
31.B可分为感温式、感烟式、感光式、可燃气体和复合式等。
(A)结构造型分类法(B)探测器火灾参数分类法(C)实用环境分类法(D)使用性能分类法
32.A可分为点型和线型两类。
(A)感烟火灾探测器(B)感温火灾探测器(C)感光火灾探测器(D)复合火灾探测器
33.B可分为点型、线型和差定温三类。