(C)水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
(D)水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
73.关于消防水泵接合器的类型,下列哪项是不正确的D。
(A)地下式(B)地上式(C)墙壁式(D)水平式
74.消防水泵接合器上不包括下列那个阀B。
(A)止回阀(B)减压阀(C)安全阀(D)闸阀
75.-般DN100消防水泵接合器的通水能力为A。
(A)lOL/s(B)15L/s(C)20L/s(D)25L/.s
76.下列哪项不属于水泵的基本构造C。
(A)叶轮(B)叶片(C)铜线圈(D)泵轴
77.下列哪项不属于消防水泵主要性能D。
(A)流量(B)扬程(C)功率(D)频率
78.消防水泵的吸水方式宜采用A
(A)自灌式吸水(B)虹吸式吸水(C)倒灌式吸((D)人工灌水二水棒
79.当市政给水管网允许直接吸水时,消防水泵应直接从室外给水管网吸水,并在水吸水管上设置C。
(A)缓闭式止回阀(B)减压阀(C)倒流防止器(D)分流器
80.消防水泵的出水管上除设有控制阀门、压力表、可曲挠接头外,还应设置A
(A)缓闭式止回阀(B)排气阀(C)试验消火栓(D)末端试水装置
81.消防水泵的出水管应设有试验和检查用的放水阀门,阀门的口径不小于B
(A)DN50(B)DN65(C)DN80(D)DN100
82.水箱间、水箱与墙壁间的净距不宜小于Bm。
(A)0.6(B)0.7(C)0.8(D)1.0
83.水箱间顶与楼板的净距一般采用Cm。
(A)0.5-0.7(B)0.8—1.0(C)1.0-1.5(D)1.5-2.0
84.水箱内部检查,要求每D年检查一次。
(A)2(B)3(C)4(D)5
85.每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动机房不低于AoC,柴油消防泵房不低于。
(A)4:21(B)5;22(C)6;22(D)7;21
86.对消防水泵的维护保养,每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为!流量的C%。
(A)100(B)125(C)150(D)200
87.对消防水泵的维护保养,每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不:lOmin,柴油泵启动不少于Cmin。
(A)10(B)20(C)30(D)40
88.对消防水泵的维护保养,每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在_As使水泵投入正常运行。
(A)30(B)40(C)50(D)60
89.为保证消防水泵供电电源可靠,应为__A__供电方式。
(A)双电源或双回路(B)单电源或双回路(C)单电源或单回路(D)双电源或单回路
90.以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在B s内投入正常运行;以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在s内投入正常运行。
(A)20;20(B)30;30(C)40;40(D)50;50
91.消防水泵控制柜应有缺相、欠压、过热保护功能,还应设有其他功能,下列哪项不正确D。
(A)过载(B)短路(C)过压(D)感烟探测