92.报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于B m。
(A)1(B)1.2(C)1.5(D)2
93.每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为C mm的试水阀或末端试水装置。
(A)1 5(B)20(C)25(D)40
94.开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后C min内,自动启动消防水泵。
(A)1(B)3(C)5(D)10
95.下列系统中开式喷水灭火系统是D。
(A)湿式系统(B)干式系统(C)预作用系统(D)雨淋系统
96.湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、控制阀、C等组成。
(A)电磁阀(B)流量计(C)压力开关(D)平衡阀
97.水力警铃是一种靠C驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。
(A)电力(B)火力(C)水力(D)重力
98.压力开关是一种C传感器,安装在延迟器出口后的报警管道上。
(A)电力(B)火力(C)压力(D)重力
99.控制阀是具有明显启闭标志的阀门或消防专用的信号阀,安装在报警阀的C处,用于系统检修时关闭系统。
(A)进口(B)出口(C)进出口(D)中间
100.湿式报警阀组的定期维护保养检查主要包括:D、周检、月检、季检和年检。
(A)安全检查(B)外观检查(C)全面检查(D)日常检查
101.延迟器是一个罐式容器,入口与报警阀的报警水流通道连接,出口与压力开关和水力警铃连接,延迟器入口前安装D。
(A)止回阀(B)补偿器(C)传感器(D)过滤器
102.湿式报警阀的结构有座圈型、导阀型及C型三种类型。
(A)截止阀(B)止回阀(C)蝶阀(D)闸阀
103.安装报警阀组的室内为防止积水地面应有B设施。
(A)进水(B)排水(C)储水(D)吸水
104.水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于B
(A)15m(B)20m(C)25m(D)30m
105.水力警铃启动时,警铃声强度应不小于B。
(A)60dB(B)70dB(C)80dB(D)85dB
106.当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于时,报警阀应及时启动A。
(A)lL/s(B)1.5L/s(C)2L/s(D)2.5L/s
107.报警阀功能试验时,带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在C内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。
(A)5s(B)lOs(C)15s(D)30s
108.低倍泡沫系统按配置的设备不同有:储罐区低倍泡沫系统、泡沫喷淋系统和C系统。
(A)卧式(B)立式(C)泡沫炮(D)平衡泡沫
109.储罐区低倍泡沫系统按不同的安装方式有:固定式、半固定式和B三种类型。
(A)卧式(B)移动式(C)立式(D)拖车式
110.储罐区低倍固定式泡沫系统适用于D。
(A)A类火灾(B)B类火灾(C)甲、乙、丙类液体(D)独立的甲、乙、丙类液体储罐区和机动消防设施不足的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区。
111.储罐区低倍固定式泡沫系统主要由消防水源、消防水泵、泡沫比例混合装置、D等组成。
(A)感烟探测器(B)感温探测器(C)感光探测器(D)泡沫产生器