112.储罐区低倍半固定式泡沫系统主要由消防水源、消防水带、泡沫产生器D等组成。
(A)消防水泵(B)感温探测器(C)感烟探测器(D)泡沫消防车
113.储罐区低倍半固定式泡沫系统适用于D。
(A)A类火灾(B)B类火灾(C)甲、乙、丙类液体(D)机动消防设施较强的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区。
114.泡沫喷淋系统属C泡沫灭火系统。
(A)卧式(B)立式(C)固定式(D)平衡式
115.储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量不大于D m3、单罐储量不大于200m3、且罐高不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。
(A)300(B)350(C)400(D)500
116.储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量小于200m3、单罐储量不大于lOOm3、且罐高不大于C的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。
(A)3m(B)4m(C)5m(D)6m
117.泡沫喷淋系统采用蛋白类泡沫液时,喷头应采用吸气型喷头,即:D。
(A)标准洒水喷头(B)大流量洒水喷头(C)普通洒水喷头(D)泡沫喷头
118.泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时,可采用非吸气型喷头,即:A。
(A)标准洒水喷头(B)大流量洒水喷头(C)普通洒水喷头(D)泡沫喷头
119.泡沫喷淋系统由火灾自动报警及联动控制系统、消防供水系统、D、雨淋阀组、喷头等组成。
(A)报警阀组(B)泡沫产生器(C)水力警铃(D)泡沫比例混合装置
120.泡沫炮系统适用于直径小于D的非水溶性液体固定顶储罐。
(A)lOm(B)12m(C)15m(D)18m
121.B泡沫比例混合器主要用于移动式或半固定式泡沫系统。
(A).环泵式(B)管线式(C)压力式(D)平衡压力式
122.C泡沫比例混合装置多用于低倍泡沫灭火系统,并与泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮、泡沫钩管等配套使用。
(A)环泵式(B)管线式(C)压力式(D)平衡压力式
123.-般来说,气体自动灭火系统由D灭火控制系统部分和灭火系统部分三部分组成。
(A)瓶组部分(B)容器阀部分(C)选择阀部分(D)火灾报警系统部分
124.按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷嘴等部件预先组装起来的成套气体灭火装置称为D。
(A)管网灭火系统(B)单元独立灭火系统(C)组合分配灭火系统(D)预制灭火系统
125.灭火剂瓶组一般包括容器、容器阀、虹吸管(惰性气体系统瓶组除外)、灭火剂D等。
(A)止回阀(B)压力开关(C)检测装置(D)安全泄放装置
126.虹吸管的内径一般与容器阀的通径相同,为减少阻力损失,虹吸管的下端应有约C斜口,且棱边倒圆角,为避免沉积的污物进入管道,通常使管端距容器底部约3~8mm。
(A)100(B)150(C)300(D)450
127.高压二氧化碳灭火系统瓶组在20℃时灭火剂贮存压力是CMPa。
(A)4.2(B)5.6(C)5.8(D)15
128.内贮压式七氟丙烷灭火系统瓶组在20℃时贮存压力不包含下列哪种规格D MPa。
(A)2.5(B)4.2(C)5.6(D)5.8:
129.容器阀按A可分为:灭火剂瓶组上容器阀、驱动气体瓶组上容器阀、加压气体瓶组上容器阀。
(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式
130.容器阀按B可分为:活塞密封和膜片密封两种形式。
(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式
131.容器阀按C可分为:膜片式、自封式、压臂式。
(A)用途(B)密封形式(C)结构形式。(D)启动方式