132.容器阀按D可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动、机械启动型和组合启动型。
(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式
133.对于惰性气体和高压二氧化碳灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为D mm、15 mm、20mm。
(A)5(B)8(C)10(D)12
134.对于七氟丙烷、三氟甲烷等灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为25mm、C mm、40 mm、50 mm、65mm.
(A)28(B)30(C)32(D)35
135.选择阀按一C可分为:活塞式和球阀式。
(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式
136.选择阀按D可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型。
(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式
137.GB16669-1996标准规定集流管和连接管的工作压力不应小于C。
(A)8Mpa(B)10Mpa(C)12Mpa(D)15MPa
138.GA400-2002、GB16670-2006、GA13-2006等标准要求安全泄放装置的泄放动作压力设定值不应小于D倍最大工作压力,但不大于部件强度试验压力的95%0泄压动作压力范围为设定值×(1土0.05)。
(A)1.1(B)1.15(C)1.2(D)1.25
139.GB16669标准规定高压二氧化碳灭火系统单向阀的工作压力为D。
(A)8Mpa(B)lOMpa(C)12Mpa(D)15MPa
140,如果储存容器上的压力表显示的压力小于对应温度下充装压力的C,应进行检查维修。
(A)80%或大于2%(B)85%或大于5%(C)90%或大于5%(D)95%或大于10%.
141.全淹没灭火方式用喷嘴喷出的应是气体;局部应用灭火方式用喷嘴喷出的应是液体或固体,应用较多的是C和槽边型喷嘴,射流型喷嘴应用较少。
(A)直立型(B)下垂型(C)架空型(D)边墙型
142.单向阀按阀体内活动的密封部件型式可分为滑块型、球型C和阀瓣型。
(A)锥型(B)柱型(C)球型(D)碟型
143.用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于B时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级,并与环境噪音对比。
(A)45dB(B)60dB(C)75dB(D)85dB
144.播音区域应正确、音质清。环境噪音大于60dB的场所,火灾应急广播应高于背景噪声C。
(A)5dB(B)lOdB(C)15dB(D)20dB
145.消防控制室、消防值班室等处应设B电话。
(A)内线(B)外线(C)移动(D)插孔
146,防火门应为平开门,其开启方向必须为D。
(A)朝右(B)朝左(C)水平(D)疏散方向
147.常开的防火门应具有自动关闭功能,其关闭的C信号消防控制设备应能接收。
(A)报警(B)故障(C)反馈(D)测试
148.防火卷帘控制器当安装在墙上时,其底边距地面高度为C。
(A)0.8m~lm(B)Im~1.2m(C)1.3m~l.5m(D)1.5m~l.8m
149.垂直卷帘的电动启闭运行速度应为B
(A)1~7.5m/min(B)2~7.5m/min(C)3~7.5m/min(D)4~7.5m/min
150.垂直卷帘自重下降速度不应大于C。
(A)7.5m/min(B)8.5m/.min(C)9.5m/min(D)10.5m/min
151.侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于A。
(A)7.5m/min(B)8.5m/min(C)9.5m/min(D)10.5m/min