13、防排烟系统验收与监视检查主要应检查〔ABCDE〕等内容。
〔易〕
A、系统的设置方式、设置部位,防烟分区的划分和挡烟垂壁的设置
B、风机和把握柜
C、加压送风口〔阀〕、排烟口〔阀〕、自然排烟窗、防火阀D、送风管道〔竖井〕、排烟管道〔竖井〕
E、系统联动把握功能
14、防火门的检查包括〔ABCDE〕等内容。〔易〕A、规格、种类
B、级别C、数量
D、安装位置
E、施工质量
15、外观检查火灾应急照明和疏散指示标志的类别、型号、数量和〔ABC〕等应符合要求,外表应无机械损伤、紧固部位应无松动。
〔易〕
A、适用场所B、安装位置C、间距
D、使用要求E、使用材质
16、消防电气验收与监视检查的内容包括〔ABC〕。〔中〕A、消防供配电设施检查
B、火灾应急照明检查C、疏散指示标志检查D、防火卷帘检查
E、电梯检查
17、设置在疏散通道上、并设有出入口把握系统的防火门,应能
〔ABC〕解除出入口把握系统,并有信号反响。〔中〕A、自动
B、现场手动
C、消防把握室手动D、破坏性
E、撞击
18、触发首层的消防电梯迫降按钮,检查消防电梯能否下降至首层,并发出反响信号,此时〔BCDE〕不能呼叫消防电梯。〔易〕
A、轿厢B、首层
C、地下各层D、起火楼层E、顶层
19.以下不属于防火卷帘门的巡查的有〔〕。A、防火卷帘下是否堆放物品,影响降落
B、防火卷帘把握面板,门体是否完好无损C、防火卷帘是否处于正常的上升状态
D、防火卷帘门所对应的感烟探测器、感温探测器是否完好无损E、机械拉链是否能把握卷帘门的升降
答案:E
解析:防火卷帘的巡查:1、防火卷帘下是否堆放物品,影响降落2、防火卷帘把握面板,门体是否完好无损3、防火卷帘是否处于正常的上升状态4、防火卷帘门所对应的感烟探测器、感温探测器是否完好无损
20.以下不属于防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢的缘由是〔〕。
A、导轨变形卡住帘面
B、行程开关调整不准确
C、导轨上端弧形不够顶住帘面D、帘面上防风钩变形顶住导轨答案:B
解析:故障现象:防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢。缘由分析:导轨变形卡住帘面;导轨上端弧形不够顶住帘面;帘面上防风钩变形顶住导轨。修理方法:检查导轨、防风钩是否变形并修理。
21.当火警发生时,第一个信息标识“火警”就会显示〔〕,同时报警具体信息就会在上方信息栏以文字形式显示出来,在平面图中可以看到报警位置和编号。
A、红色B、绿色C、黄色D、蓝色答案:A
解析:当火警发生时,第一个信息标识“火警”就会显示红色,同时报警具体信息就会在上方信息栏以文字形式显示出来,在平面图中可以看到报警位置和编号。
22.职业道德是企业文化的重要组成局部,先进的企业文化是把企业职工的思想和〔〕放在首位的。
A、法律学问的普及B、安全教育