排烟口风速不宜大于10m/s

送风口风速不宜大于8m/s

排烟口风速不宜大于15m/s

送风口风速与排烟口风速均不宜大于20m/s

正确答案:送风口风速不宜大于7m/s、排烟口风速不宜大于10m/s

解答指引:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中第3.3.6.3条和第4.4.12.7条规定,结合题意,本题应选“7m/s”和“10m/s”两项,其他项均可排除。

139【多选题】消防电话系统是用于消防控制室与建/构筑物中各部位,尤其是()等与消防作业有关的场所间通话的电话系统。

酒店客房

酒店吧台

消防泵房

防烟机房

排烟机房

正确答案:消防泵房、防烟机房、排烟机房

解答指引:根据《中级教材》第109页,结合题意,“酒店客房”和“酒店吧台”项可排除,其他正确。

140【多选题】防火门监控器主面板由()组成。

控制面板

液晶显示屏

打印机

各类指示灯

功能按键

正确答案:液晶显示屏、各类指示灯、功能按键

解答指引:根据《中级教材》第144页,结合题意,“控制面板”和“打印机”项可排除,其他正确。

141【判断题】排烟防火阀在280℃时自行关闭,联动关闭排烟风机。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第124页,结合题意,应是“连锁关闭排烟风机”,因此本题错误。

142【判断题】线型感烟火灾探测器是指对某一连续线路周围温度和/或温度变化响应的线型火灾探测器。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第80页,结合题意,应是“线型感温火灾探测器”,本题错误。

143【判断题】远程控制执行器安装高度便于人员操作,一般距地面0.8m-1.5m。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第29页,结合题意,本题正确。

144【判断题】设备信息查看分为三种方式,分别为“设备查看”、“分类查看”、“分区查看”。()